у меня возникла проблемма с колонным кондиционером. встал компрессор, я поставил новый,он работает минут 15 перегревается и электроника его отключает. проверил проходимость системы,все в норме. пдскажите в чем может быть причина?!
у меня возникла проблемма с колонным кондиционером. встал компрессор, я поставил новый,он работает минут 15 перегревается и электроника его отключает. проверил проходимость системы,все в норме. пдскажите в чем может быть причина?!
Ошибки высвечиваются? Электроника может отрубить и при отклонениях по темпеературе узлов (того же конденсатора). Что с напряжением?
нет ошибок нет. такое впечетление что он работает под нагрузкой. с напряжением все в норме.
а со старым что случилось ? почему меняли?
нет однофазный
Тогда смотри, правильно ли подключил обмотки. Компрессор такой же производительности? А то если вдруг меньшей, конденсатор тогда от старого для него слишком велик. Ток измерь.
у старого симптомы были теже, но рабботал он в два раза меньше. конд. стоял в швейном цеху и условия работы для него просто адские. поэтому я решил что он просто не выднржал. он там работал не отключаясь круглосуточно!
компрессор чуть большей мощности. обмотки подругому не подключиш(он просто не запустится,да и подключал я его по схеме) и вопрос. какой ток должен быть и как правильно его измерить?
компрессор такой же или аналог? Возможно пусковое реле, выводы обмоток не перепутал?
ток замерить клещами, а величина бывает на бирке к КМ
компрессор аналог. но схема подключения тажа. он без пускового
с замерами у меня проблема. если можно поподробней!
Социальные закладки