у меня возникла проблемма с колонным кондиционером. встал компрессор, я поставил новый,он работает минут 15 перегревается и электроника его отключает. проверил проходимость системы,все в норме. пдскажите в чем может быть причина?!
у меня возникла проблемма с колонным кондиционером. встал компрессор, я поставил новый,он работает минут 15 перегревается и электроника его отключает. проверил проходимость системы,все в норме. пдскажите в чем может быть причина?!
Ошибки высвечиваются? Электроника может отрубить и при отклонениях по темпеературе узлов (того же конденсатора). Что с напряжением?
нет ошибок нет. такое впечетление что он работает под нагрузкой. с напряжением все в норме.
а со старым что случилось ? почему меняли?
у старого симптомы были теже, но рабботал он в два раза меньше. конд. стоял в швейном цеху и условия работы для него просто адские. поэтому я решил что он просто не выднржал. он там работал не отключаясь круглосуточно!
нет однофазный
компрессор такой же или аналог? Возможно пусковое реле, выводы обмоток не перепутал?
компрессор аналог. но схема подключения тажа. он без пускового
Тогда смотри, правильно ли подключил обмотки. Компрессор такой же производительности? А то если вдруг меньшей, конденсатор тогда от старого для него слишком велик. Ток измерь.
компрессор чуть большей мощности. обмотки подругому не подключиш(он просто не запустится,да и подключал я его по схеме) и вопрос. какой ток должен быть и как правильно его измерить?
ток замерить клещами, а величина бывает на бирке к КМ
с замерами у меня проблема. если можно поподробней!