    Стрелка кондиционер плюется льдом

    daikin, впрочем не важно какой, плюеться осколочками льда. вероятно мало газа? спасибо!

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    мало. а как насчет давление померять?

  3. #3
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    rus16, давление 3 бар,

  4. #4

    По умолчанию

    а фреон какой? если 22 , то маловато.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.winter Посмотреть сообщение
    а фреон какой? если 22 , то маловато.
    А как определили что маловато ?
    По мне так нормально ....
    Поспорим ?

  6. #6
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    если обмерзает то скорее всего плохой теплосъем -
    -перед всеми проверками выпустите фреон отвакуумируйте и заправте по норме
    1-проверьте загрезненность испарителя прочистите
    2-малая скорость вентилятора вн.блока
    3-забита капилярка вн.блока
    4-не до упора открыт вентиль на всасе
    5-на трассе обнаружен залом труб на всасе проверте коммуникации
    6-замерте температуру на входе и выходе воздуха и перегрев -как у котзаглониана -если все так и осталось данные замеров сюда.

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    Смех

    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    А как определили что маловато ?
    По мне так нормально ....
    Поспорим ?
    На што будем спорить Бориска?

  8. #8
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    ну всем спасибо конечно! за советы ребята, но спорить не надо. (хотя интересно)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Iron
    Регистрация
    21.06.2009
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    )) с каких это пор о количестве фриона в системе судят по давлении???

  10. #10

    По умолчанию

    Если шуба на испарителе - добавь фреона.

  11. #11

    По умолчанию

    consalt, а если залом или забит каппилляр, компрессор выживет?

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Както было вентилятор внутреннего блока забит пылью грязью в следствии плохой теплообмен.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    ...1-проверьте загрезненность испарителя прочистите
    2-малая скорость вентилятора вн.блока
    3-забита капилярка вн.блока
    4-не до упора открыт вентиль на всасе
    5-на трассе обнаружен залом труб на всасе проверте коммуникации
    6-замерте температуру на входе и выходе воздуха и перегрев -как у котзаглониана -если все так и осталось данные замеров сюда.
    нулевым пунктом я бы проверил чистоту конденсатора...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Както было вентилятор внутреннего блока забит пылью грязью в следствии плохой теплообмен.
    -золотые слова.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 00:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 07:23
  3. холодильная витрина РОС пр.Харьков (зашивает льдом испаритель)
    от olejons в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 03:02
  4. McQuay 5кВт бросается льдом