Показано с 1 по 6 из 6

Тема: первый раз

  1. #1

    По умолчанию первый раз

    первый раз попробовал отремонтировать холодильный шкаф (типа coca cola,черниговское) не знаю как он правильно называется.проблема была в коррозии фреонопровода в ванночке рядом с компрессором ASPERA BP1118Z. трубу заменил, заправил фреон(134а-180гр)вроде работает,но компрессор греется и иногда выбивает теплуха,обдув компр.обеспечивает электровентилятор spr-685,давление на всасе-1бар,кипение,как мне сказали,я сделал -10.испаритель вверху холодный книзу теплее.температуру какую надо не выдает, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????:confused:

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    этот низкотемпературник вряд ли родной на шкафе кока колы.. слабый он.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил85 Посмотреть сообщение
    давление на всасе-1бар,кипение,как мне сказали,я сделал -10.испаритель вверху холодный книзу теплее.
    Давление напрямую зависит от температуры внутри агрегата, испаритель полностью не протягивает, значит надо добавлять фреон и смотреть динамику.
    Цитата Сообщение от михаил85 Посмотреть сообщение
    иногда выбивает теплуха
    потому, что компрессор молотит без остановки в следствии недостаточной температуры в шкафу из за нехватки хладагента.

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил85 Посмотреть сообщение
    не знаю как он правильно называется
    Дай фото

    Цитата Сообщение от михаил85 Посмотреть сообщение
    .трубу заменил, заправил фреон(134а-180гр)
    Что еще делал кроме этого?

    Цитата Сообщение от михаил85 Посмотреть сообщение
    обдув компр.обеспечивает электровентилятор spr-685,
    Кондер в каком состоянии?

    Цитата Сообщение от михаил85 Посмотреть сообщение
    испаритель вверху холодный книзу теплее
    В смысле? - "холодный, теплее" ? Дай фото испарителя.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  5. #5
    Пользователь Аватар для basslim
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Если была утечка в ванночке,скорее всего в систему попала вода.Просто замена трубки ничего не даст.Нужно всё распаивать и промывать,в компрессоре поменять масло,заменить фильтр и тщательно свакумировать.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Я в последнем случае сначала выпаял фильтр, убедился, что грязи там меньше 1 см3, )))), после этого вварил фильтр тонкой очистки, и из медяхи 8-ки сваял новый контур (была нержавейка, уже решето). Вышел на режим с 404-м нормально, но компрессор изношен до лязга...

Похожие темы

  1. Первый раз с такой проблемой!
    от pol19742 в разделе Midea
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 21:41
  2. Мой первый холодильник
    от supernet95 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 22:06
  3. Первый запуск?
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:20
  4. LG, не светится первый светодиод
    от МаксимН в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •