    Сразу опишусь что начинающий.
    Проблема следующая.Клиент пожалилился что плохо морозит.При внешнем осмотре выявилось что радиатор забит процентов на 60.Помыли керхером.Сплит JAX "20".Фреон 22.Проверили давление.В рабочем состояние 3 атмосферы.Дозаправили до 4 атмосфер.Обратка стала обмерзать реально.Подскажите в чем проблема?

  2. #2
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    вот ваша проблема
    Цитата Сообщение от универсал Посмотреть сообщение
    Дозаправили до 4 атмосфер

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от универсал Посмотреть сообщение
    Помыли керхером.Сплит JAX "20".Фреон 22.Проверили давление.В рабочем состояние 3 атмосферы.
    а конденсатор к тому времени то просох?
    Цитата Сообщение от универсал Посмотреть сообщение
    Дозаправили до 4 атмосфер.Обратка стала обмерзать реально.
    с таким давлением мерзнуть вообще не должен.

  4. #4

    По умолчанию

    мужики без обид.Я не профи в этом деле.Я установщик сплитов.Но по мере работы приходится сталкиваться с ремонтом.Сам телемастер и по этому электрическая часть для меня не вопрос.Но вот тут я в тупике.Если можно по проще и по подробнее.

  5. #5

    По умолчанию

    когда наружку моешь, в оребрении остается вода. она потом просыхает, а пока конденсатор мокрый, давление будет на всосе заниженныс. а ты его дозаправил. но с давлением 4бар всас мерзнуть не должен.

  6. #6
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от универсал Посмотреть сообщение
    Я установщик сплитов
    а про заправку по весам знаешь?

  7. #7

    По умолчанию

    После мойки работал минут 15.Пока мы пошли смотреть другой сплитак.Так что вода бы высохла за это время.Уже конечно сам думаю о том что стравить весь и закачать по весам.Но сейчас "4" в рабочем состояние.Если домыслов по этой теме не будет - будем заправлять по весам.

  8. #8

    По умолчанию

    Просто если теоретически.Работал до этого нормально.Перестал устраивать хозяев.Помыли.Померяли давление - оказалось "3"-ка.Дозаправили немного до "4"-х.Обмерзает обратка.Тут стравливание и заправка по весам поможет ли?Если бы компрессор недодавливал то давление было бы больше.А тут меньше же было.Или я чего не так понимаю?

  9. #9
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    должно помочь, но прежде найдите место утечки

  10. #10

    По умолчанию

    стоял 5 лет без обслуживания.Думаю за такой срок нормальная утечка.Да если это как то поможет то сплит стоит в магазине.Есть источники тепла естественно - холодильники плюс терминал плюс освещение плюс часто открывающиеся двери и т.д..Хотя ранее в подобных местах такого не замечалось.

  11. #11
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    хорошенько отвакуумируйте и перезаправьте по весам

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Внутрянку надо чистить-не хватает обдува.

  13. #13
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Почистить это первое дело и само собой разумеющееся по умолчанию

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    опять же если нет зимнего комплекта то температура на улице очень важная весч.. поэтому заправка по давлению это сложно.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    щас вроде не зима))

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    не зима. но у меня например за окном +10...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    у меня 24
    а он то вообще в краснодаре))

  18. #18

    По умолчанию

    - Сперва делайте - то, что посоветывал kop
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Внутрянку надо чистить........
    Потом проверьте давление и будет ясно (и видно - продолжает обмерзать или нет).
    Цитата Сообщение от универсал Посмотреть сообщение
    ..................Дозаправили немного до "4"-х.........
    - А Вы уверены в показаниях (когда и где проводили поверку манометров...)?
    Если будет продолжать обмерзать обратка (после чистки/промывки внутрянки... ну, вдруг всёж такое случится) - ещё добавте хладагента.
    Последний раз редактировалось klop-2; 08.08.2011 в 03:23.

  19. #19

    По умолчанию

    Бывает плохой теплообмен из-за пониженных оборотов двигателя вентилятора внутреннего блока, попробуй заменить на нём конденсатор, помогает. А дозаправлять не надо. И так влажный ход.

  20. #20
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от универсал Посмотреть сообщение
    Если домыслов по этой теме не будет - будем заправлять по весам.
    Зачем? Страви понемногу и всё.

Похожие темы

  1. Труба трубе.
    от штирлиц в разделе Расходные материалы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 14:56
  2. труба медная
    от gad в разделе Продажа расходки
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 10:16
  3. Труба
    от Novel13 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 10:46
  4. Труба
    от Novel13 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 22:30
  5. Труба медная продам
    от sashok в разделе Продажа расходки
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 10:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •