Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 50

Тема: Монтаж припотолочников.

  1. #1

    По умолчанию Монтаж припотолочников.

    Коллеги. Предстоит монтаж нескольких припотолочников 48. Наружник выше внутреннего на 8 м. Трассы по 30 м длиной. С петлями все понятно, но... требуется соблюдать уклон в сторону движения фреона. 12 мм на 1 м. Если бы только в одном режиме кондеи работали, тепло или холод, то тут все понятно, а если планируется и на тепло и на холод? Строго по горизонтали трассу прокидывать? Раньше только с RMX и VRV от Daikin работал, там все просто, как Amir писал. А сейчас Lessar(

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    и без уклона не подохнет. не минус 35 кипение то...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    чешу репу... как без уклона то? масло бы надо в компрессор возвратить, который по горизонтали на 23 м и по вертикали 8 м от внутрянки расположен. В холодилке все понятно, там бицер пашет только в одну сторону))) а тут что делать?

  4. #4

    По умолчанию

    Нда. Мастеров много, а дельный совет дать некому(

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    admadcat63, у кондиционера кипение высокое , а следовательно и скорость движения хладагента тоже высокая. по этому возврат масла и без уклона нефиговый будет. muravei77 тебе все правильно сказал.

  6. #6

    По умолчанию

    А деваться некуда, будем строго по горизонтали трассу монтировать.

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    admadcat63, не парься, монтируй.

  8. #8
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    ...требуется соблюдать уклон в сторону движения фреона... (
    Откуда это требование?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Откуда это требование?
    епс... приехали. чему тебя учили? найди в архиве руководство данфосс.. и те книги на которые я ссылил ты походу даж не глянул...((
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    А деваться некуда, будем строго по горизонтали трассу монтировать.
    мицубиси хэви-трасса 42м без уклона-4шт-3 года работы полёт нормальный))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    admadcat63, А инструкция на установку от этого кондея есть? Может там что интересное пишут...

  12. #12

    По умолчанию

    Короче МЫ решили горизонтальный участок трасы вести СТРОГО по уровню. Горизонтально. Потом петлю, потом наверх, к наружнику. Компрессор кстати в лессарах промах дайкин)))

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    muravei77, не засоряй эфир!

    Про уклон в холодильной технике я отлично знаю. По крайней мере, уточнить точные цифры могу в любой момент. Просто спрашиваю admadcat(а)63, откуда требование: если из инструкции по монтажу того кондиционера, который предстоит ставить - это одно, а если из общих рекомендаций, то нечего голову забивать - делать строго горизонтально и всё.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Короче МЫ решили горизонтальный участок трасы вести СТРОГО по уровню. Горизонтально. Потом петлю, потом наверх, к наружнику. Компрессор кстати в лессарах промах дайкин)))
    дайкин. и в баллу дайкин. в медее вродб тож... но. китаёзина галимая. это не джапан. тож самое что копеланд скролл китай..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    мицубиси хэви-трасса 42м без уклона-4шт-3 года работы полёт нормальный))
    Мицубиси хэви 20 канальников...трасса больше 50 м на каждом. Пашут! Люди мерзнут!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    muravei77, не засоряй эфир!

    Про уклон в холодильной технике я отлично знаю. По крайней мере, уточнить точные цифры могу в любой момент. Просто спрашиваю admadcat(а)63, откуда требование: если из инструкции по монтажу того кондиционера, который предстоит ставить - это одно, а если из общих рекомендаций, то нечего голову забивать - делать строго горизонтально и всё.
    как те сказать... Это не общая рекомендация, это правило!!!

  17. #17

    По умолчанию

    Ладно. Будем горизонтальные участки делать строго по горизонтали
    техники на пару тройку лямов... чет как то ссыкотно)))))))

  18. #18
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    admadcat63, ссыкотно на низкотемпературной централи уклоны не сделать и на петли положить с прибором. а тут не тот случай.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Ладно. Будем горизонтальные участки делать строго по горизонтали
    техники на пару тройку лямов... чет как то ссыкотно)))))))
    а не сцы)) будет робить имхо. вот амир че нибудь скажет по этому поводу)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    Да я когда монтажником был столько таких вещей понаделал.))))) А тут я уже не монтажник, а подрядчик, со всеми вытекающими(((

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. монтаж
    от Алексей Д. в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 21:52
  2. монтаж
    от tit в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 22:59
  3. монтаж камеры
    от Санька в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 22:42