Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 50

Тема: Монтаж припотолочников.

  1. #21

    По умолчанию

    Парни! Спасибо за участие!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    как без уклона то? масло бы надо в компрессор возвратить,
    А петли тогда нахрена ставишь? Вот те и возврат.. Маслосьемная петля уже для того чтоб масло из компрессора не уходило..

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А петли тогда нахрена ставишь? Вот те и возврат.. Маслосьемная петля уже для того чтоб масло из компрессора не уходило..
    да не затем чтоб не уходило... а чтоб возвращалось)) принцип петли простой-из-за заполнения маслом проходное сечение сужается-скорость увеличивается-масло подхватывается и "кидается" выше.. эт я так понимаю..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А петли тогда нахрена ставишь? Вот те и возврат.. Маслосьемная петля уже для того чтоб масло из компрессора не уходило..
    вот такие "мастера")

  5. #25

    По умолчанию

    Очень корректно делай наклон на внутрянке. У них плата индикации стоит в самом низу и при некорректном монтаже заливается. Потом разбирать-сушить...
    Диаметр труб на этих аппаратах увеличен, с петлями очень тщательно, просто из трубы не прокатит. Лучше закупиться.

  6. #26

    По умолчанию

    не понял, что заливается? чем? конденсат у нас будет отводиться помпой. Помпа на 15 м может качать. А весь сыр-бор у меня по поводу очень длинного горизонтального участка трассы. Повторюсь, с петлями проблем нет, все ясно и понятно.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А петли тогда нахрена ставишь? Вот те и возврат.. Маслосьемная петля уже для того чтоб масло из компрессора не уходило..
    ХМ... петля не маслосьемная а маслоподъемная или масловозвратная!!!!!! Мы вроде в другой теме это обсуждали. Масло из компрессора уходит всегда! Наша задача вернуть его обратно!

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да не затем чтоб не уходило... а чтоб возвращалось)) принцип петли простой-из-за заполнения маслом проходное сечение сужается-скорость увеличивается-масло подхватывается и "кидается" выше.. эт я так понимаю..
    совершенно верно!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да не затем чтоб не уходило... а чтоб возвращалось
    ну я написал чтоб не уходило)) смысл тот же самый))
    Хотя конечно за петли уже давно спор идет..

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    ну я написал чтоб не уходило)) смысл тот же самый))
    Хотя конечно за петли уже давно спор идет..
    Смысл как раз разный. А за петли что спорить? Вроде все и так понятно.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    А за петли что спорить? Вроде все и так понятно
    А хрен его.. Давно уже идет сыр бор за петли.. Для чего и надо ли..

  12. #32

  13. #33
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    при подъеме больше 3м

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    при подъеме больше 3м
    да и меньше)) и два метра)) так что я в курсе))

  15. #35
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    воть =P
    Изображения Изображения

  16. #36

    По умолчанию

    Кстати... Смонтировали, запустили, все прекрасно работает. При рекомендуемой Лессаром трассе в 20 м. У нас самая длинная трасса около 35 м получилась. Разницы в производительности между 10м трассой и 35м нет)))

  17. #37
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    время покажет

  18. #38

    По умолчанию

    Что там показывать. Отработали пару месяцев. Значит и дальше все ОК будет. Масло очень весело и непринужденно взлетает обратно в компрессор, холодос одинаковый и на короткой трассе и на длинной. Три транша нам за технику и монтаж оплатили))) Как бы все ОК)))

  19. #39
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    нюню.. 2 месяца не срок )
    гарантию то сколько дали?))

  20. #40

    По умолчанию

    Отчего же не срок? Если есть косяки в монтаже, они, как правило, в пару-тройку дней проявляются. Если оборудование такого класса отработало пару месяцев, то и дальше будет работать без проблем) Гарантия на оборудование на лессар у нас 4 года, на монтаж год

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. монтаж
    от Алексей Д. в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 21:52
  2. монтаж
    от tit в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 22:59
  3. монтаж камеры
    от Санька в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 22:42