Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 103 из 103

Тема: 2ФВБС6

  1. #101

    По умолчанию

    Ты уже откачивал газ компрессором, так что знаешь и величину давления до которого откачивает и скорость с которой откачивает.Вот и сравни. А после остановки - перекрыть всасывание и смотреть рост давления по низкой(учитывая испарения из масла). Сам в начале сезона с таким бодался агрегатом. 4раза клапана нагнетательные менял(ремонтные-черные,видимо перекаленые), пока начальство на новую доску в сборе не расщедрилось.Клапанов хватало от суток до двух.

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Заказчик пока молчит. Я предложил погонять установку, так сказать статистику набрать. При встрече буду решительно ставить вопрос о замене клапнной доски.

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Как ни странно, у заказчика претензий нет. Я на объекте не появлялся, но заказчик доволен- Лёгкое обморожение 5 калачей из 7 есть. Несмотря на успокоение заказчика, я не считаю работу завершённой. Но направление дальнейших действий мне понятны. БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!! Тему пока закрываю.