Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Штирлиц, вот тут клон этой темы)))http://www.holodforum.ru/showthread....6217#post96217
прозвони обмотки, если целые и нет запуска и гудит как трансформатор та скорее всего клина поймал. я такие кратковременно на три фазы сожал. так много компрессоров с клина сорвал. но если механика уже уже дохлая то долго не проработает, опять клин поймает. сколько кондюк проработал?
есть специальный прибор или обычный мультиметр с функцией проверки емкости конденсатора. у тебя кондюк на 24000btu там стоят 45 мкф, проверь емкость если меньше номинала хотябы на 6 -10 единиц то меняй.если не помогло то читай выше про три фазы. хотя пять лет отпахал, скорее всего механике кердык. если сорвешь то не на долго. и будь осторожен, если в обмотке коротыш то может так бабахнуть с огнем. поэтому сначало прозвони межда собой и на корпус (на корпус желательно мегаомметром.) но если не уверен или есть страх то лучше не берись за это
Померял сопротивление обмоток компрессора: между красным и белым 4-5 Ом, между красным и чёрным 1-2 Ом, между белым и чёрным 3-4 Ом, сопротивление прыгает, м.б. мультиметр глючит?
Подай на конденсатор 220 от сети , он зарядится подожди минуту и закороти отверткой - если хорошая искра значи
исправен. Обрати внимание на правильность схемы подсоединений. Схема приклеена на крышке.
он искранет и с емкостью в 30 мКф и 20, а толк то какой?, нет уже той пусковой емкости. а лучше к таким дедовским методам не прибегать ни чего не даст, я лет 8 назад так делал. для примера заряди кондёр с 12 блока он тоже исканёт, но это же не значит , что его можно ставить в твой блок,еще раз подчеркиваю, что так ты не узнаешь истинную емкость своего конденсатора. есть специальная контрольно измерительные приборы, лучше них тебе ни кто не покажет в каком состоянии у тебя конденсатор.
Купил сегодня конденсатор на 50мФ-450В, после установки внешний блок стал работать намного тише, но как узнать работает компрессор или нет? Сейчас в системе газа нет, при работе в таком режиме минут 4-5 компрессор становится очень горячим. Воздух должен идти через клапана на внешнем блоке? И вообще сюда можно вставить аудио файлы? Я бы записал звук работы компрессора
ФУУХХХ, спасибо, но звук трансформатора остался, просто он стал намного тише
Записал видео, сейчас компрессор работает так:
http://www.youtube.com/watch?v=0kH5Yd3CAr8