конденсатор обдувается воздухом с какой температурой? ести +5 +10гр.то запрака нормальная и производительность тоже.
ПАРНИ, ВЫ ЧТО-ТО СЛИШКОМ ЗАМУДРИЛИ ГОЛОВУ ЧЕЛОВЕКУ (fINNO)
На самом делек этой проблеме надо попроще подойти
разъясню:
подборы и замена ТРВ и т.п. (кроме компрессора) нечего толком не дадут максимум еще 3-4 гр. т.к. теплоприток в помещение относительно постоянный и при этом теплопритоке компрессор при полной загрузке способен держать температуру помещения учитывая ококло минимум +10-11. эффективность испарителя нормальная, т.к. перепад темп. между темп.кип. и темп.выходящего воздуха учитывая потери и неточность приборов около 10-12гр это нормально, вспомните расчет приборов охлаждения...
выход из этого положения:confused:: снижение теплопритоков любым способом, например снижение мощности электродвигателя, т.к. это тоже источник тепла, а вспомните теплоприток от двигателей приборов охлаждения равен 0,8*Nэл.двигателя, если он не обдувается охлаждаемым воздухом, и =Nэл.двигателя если он обдувается охлаждаемым воздухом. РЕЗУМЕ: попробовать понизить мощность эл.двигателя вентилятора, т.к. он в таких системах доходит до 300Вт, а это все таки 20%от общей. Или чтобы понизить температуру выходящего воздуха снизить его расход, т.е. тупо прикрыть вход или выход воздуха самодельной заслонкой, при этом ток в двигателе вентилятора тоже снизится (замерял, сравнивал это точно), следовательно его мощность упадет значит теплоприток от двигателя тоже снизится. но это все нужно делать так чтобы температура испарителя не понижалась ниже 0 -1гр. Снизится расход воздуха значит и снизится и перепад между темп.испарителя и темп. воздуха на выходе. При этом компрессор помереть не должен - для него это не критичное понижение темп.кипения. заправку делай так, чтобы темп.всас. компр.была выше темп. кип. на 15-20гр. ИВСЕ ДОЛЖНО ПОЛУЧИТСЯ КАКВ ЛУЧШИХ ДОМАХ ЛОНДОНА.
ДЕРЗАЙ!:cool:
результат потом выложить не забудь...
Социальные закладки