Здравствуйте. просьба прокомментировать ситуацию. смонтировал кондишн б/у на даче. оборудование брал у знакомого кондиционерщика. внутрянку промыл тщательно, внешник продул воздухом, вроде чистый, через ребра все просвечивается. вакуумировал 45 минут двухступенчатым насосом. заправил по весам r22. при работе все параметры в норме. испаритель равномерно холодный весь в росе. на улице 25. в помещении 25. выходящий воздух из испарителя- 9,5.
ток компрессора при работе плавно растет от 4,5 до 6,5-7,1 а. по мануалу рабочий ток 5,6 при нормальной температуре (25), при 43 может достигать 7,5а. если поставить на пульте 17, то через час компрессор вырубается по перегреву. такое ощущение, что компрессор плохо охлаждается. если межвитковое, то вряд- ли бы компрессор мог работать час, а иногда и более. что посоветуете проверить. спецы не едут- дача очень далеко.