клапан заклинил на обогрев)))
Ну или его "загрубили" электрически!
Мне кажется эта внутрянка на улице уже появлялась на страницах этого форума, не помню где, но давненько. И как он не нае...нулся еще, его же осадки поливают круглый год и снег зимой... Шиза какая-то. Так им пользуются? Включен? В цветочных ларьках обычно дубак конкретный нагоняют чтобы цветочки подольше не завяли. А тут он что дает?
на фото треш кругом. видимо такие же и мастера там - сделали как могли.
осадки? а там снаружи наверно все выпотрошили, оставив вентилятор. а больше там и не нужно ничего.
ОО!! я кажется понял почему так - мошт они ачкуют компрессор застудить?))))
Так, ну мне тут растолковали чуть. Походу здесь из сплита сделали среднетемпературный охладитель, из внутреннего выкинули все кроме движка и вента, мозги перенесены во внешку, которая уже внутри здания стоит. Если сплит нахаляву, почему бы и нет на какое-то время решить вопрос
Зачем местами то их менять?
Нет там никакой платы. На фото виден контроллер, присобаченный к внешнему блоку, ставшему испарителем.
...и усушка меньше, и "оттайка" не нужна. Мудрый мужик делал...
Так много у каких кондиционеров плата есть ещё в наружном блоке, мидею например, сам переделывал. Инвентарные Кондеры, тоже плата в наружнем. Конденсат же будет когда из холода в тепло резко, а на улице так быстро температура не изменится. Только как на пластик будет действовать солнечный свет и сезонные перепады температур. Но к тому времени гарантия кончится.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Социальные закладки