Тема: бонета не набирает температуру

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию бонета не набирает температуру

    двухметровая бонета на встройке,два компрессора t2140gk на 404,давление всаса 2 ,температуру ниже -3 не набирает,пробовал перезаправить,после того как выпустил газ заметил что с первого компрессора мало выдуло газа,а с со второго гораздо больше(хотя они сообщаются через общий конденсатор) ,после ваккумирования и заправки конденсатор теплый ,протяжка испарителя 30%,начал дозаправлять сверх нормы конденсатор чуть теплее стал,но температура не опустилась,нагнетающие магистрали горячие,теплопритоков в бонету нет,что это может быть,забита частично кт?(странно что газ неравномерно был распределен по контурам,настройки контроллера не причем так как тусовался в магазе не один час

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    хотя они сообщаются через общий конденсатор)
    Это точно?

  3. #3
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    ...двухметровая бонета на встройке,два компрессора t2140gk на 404...
    Не слабоваты ли компрессора для такого размера? reanimator, можно полную маркировку бонетты? Или фото?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    -Какая окружающая температура ?
    -Есть ли сквозняки или обвал воздушного потока от кондиционера в бонет ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    to coolerman65 да конденсатор один,to rus16 бонета ISA,помоему тоже слабоваты,to coldsir температура в помещении норма, стоит мобильный напольный кондей,но он далеко,теплопритоков нет,заправил больше на 50% эффекта ноль,всас не обмерз ни на одном из компрессоров,давление всаса 2,5 стало,почему при разгерметизации первого компрессора вышло мало газа а из второго много?

  6. #6

    По умолчанию

    Не знаю как в Исе а в других бонетах с 2-мя компрессорами конденсатор один а контура в нем два. Так же и испаритель вроде как один а на самом деле в нем 2 контура. Вряд ли тут пошли по другому пути.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    я и не спорю два компрессора два испарителя ,а кондер один,вопрос в другом,как диагностировать неисправность?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    почему при разгерметизации первого компрессора вышло мало газа а из второго много?
    Это же всё относительно , на глазок так сказать.
    В бонетах на встройках , у меня капилляр не забивался ни разу , а вот в фильтрах цеолит в пыль разбивало, так что думаю надо фильтра поменять , а дальше видно будет.
    Давление 2,5 на 404 соответствует ~ (-15*С) , не многовато ли ?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну в принципе насчёт мощности.. на брэндфорде двухметровом НТ-СТ стоят именно такие компрессора.. на 2400 уже 2446. как то работает)) давление всаса где то около 0,8... я бы наверное отрезал фильтра вместо них шрёдер и проверил компрессора... заодно глянул бы на то что есть в ФО и поглядел на срез капиллярки-нет ли белого осадка по стенкам. в любом случае грязищи думаю в конденсаторе уже полно... 404 как никак))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Не знаю как в Исе а в других бонетах с 2-мя компрессорами конденсатор один а контура в нем два. Так же и испаритель вроде как один а на самом деле в нем 2 контура. Вряд ли тут пошли по другому пути.
    есть исключение-криспи-каунтри)) там капиллярки крест-накрест!))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Отключай по одному компрессора и смотри давление всасывания.Возможно один без компрессии или в клине. Маслоуравнивающая линия между компрессорами есть?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    сегодня опять ковырял бонету,срезал капиллярки возле фильтров,проходимостьу одной хуже чем у другой,фильтра поменял ,отвакуумировал,заправил,к� �пиллярка на одном контуре после фильтра (кусок)обмерз,рядом стоят аналогичные бонеты по размеру но арнег,так вот у них стоят t2178gk на моей стоят уже меняные t 2140gk ктото сэкономил)),поменять всю капиллярку не получится так как она уходит в пену с обраткой вместе,может поменять кусок капиллярки(доступную часть)?или чем промыть?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    у обоих компрессоров есть компрессия

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    reanimator, агрегат в промывку однозначно.. а вот с испарителем сложнее если не съёмный. может промыть в ночной период или вывезти бонет в мастерскую? кстати "компрессия есть" как выяснил?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну в принципе насчёт мощности.. на брэндфорде двухметровом НТ-СТ стоят именно такие компрессора.. на 2400 уже 2446. как то работает)) давление всаса где то около 0,8... я бы наверное отрезал фильтра вместо них шрёдер и проверил компрессора... заодно глянул бы на то что есть в ФО и поглядел на срез капиллярки-нет ли белого осадка по стенкам. в любом случае грязищи думаю в конденсаторе уже полно... 404 как никак))
    приношу извинения за дезинформацию... там http://www.anerom.by/?s=+CAJ+2440Z так что компрессора может и слабые...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    вылечилось установкой более мощных компрессоров t2178gk и t2180gk(одинаковых не было),всем спасибо за советы

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Так и все же один ли конденсатор, если уравнительной линии по маслу нет, то это обычная двухконтурная машина со спаренным конденсатором (корпус один, а конденсатора два)...

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    даже не посмотрел,больше туда не вызывали,корпус кондера точно один

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    даже не посмотрел,больше туда не вызывали,корпус кондера точно один
    В моем случае досчтаточно было увидеть рядом два фильтра, и стало ясно, что контура раздельные.

  20. #20
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Бонета явно из рода Kifato, там тоде один цельный корпус конденсатора с двумя контурами.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. SFR167NF на 134-м не набирает температуру.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 20:23
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. бонета(-18) "linda" не набирает заданный холод
    от анатолий_1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 17:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •