Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 57

Тема: Промывка хладогеном

  1. #1

    По умолчанию Промывка хладогеном

    Мужики, промывку хладогеном есть смысл производить? Или не имеет смысла? Как вы считаете.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    деньги на ветер... так же как и продувка азотом..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Местный Аватар для Motor
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    194

    По умолчанию

    Вроде как есть специальный промывочный хладагент R 141b DGX и как вариант "Compete A/C Flush" Правда не разу такой системой не пользовался Хотя во многих случаях она обязательно, особенно после заклинавшего компрессора

  4. #4
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    есть)) только мало кто им пользуеться

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГУСЬ ХРУСТ Посмотреть сообщение
    Мужики, промывку хладогеном есть смысл производить? Или не имеет смысла? Как вы считаете.
    наверное единственная в своём роде станция моет тем же хладагентом... один испанец на паралельном форуме рекламировал)) http://www.fri3oilsystem.com/ingles/...efinicion.html
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Да вот это штучка ее наверо окупать очен долго надо. Спецеолисты склоны всетаки промывать жидкими промывками ,лучше наверно нет пока .

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Надо сначала подумать для чего промывка и нужна ли она. Промывка необходима в первую очередь при замене или ремонте компрессора. Иначе из системы, загрязненной продуктами отработки старого компрессора, в новый компрессор или отремонтированный попадут эти загрязнения. И в итоге опять необходимо менять или ремонтировать компрессор. Промывка так же необходима для профилактики, то есть удаления старого отработавшего масла и фреона (удаление перед промывкой), опять же чтобы продлить жизнь компрессору, что в разы дешевле нового компрессора или восстановительных работ. Таким образом промывочный агент должен эффективно удалять и растворять масла, а так же выносить продукты отработки и т. п., что не возможно достичь газообразной формой вещества. Так же промывочный агент должен иметь высокую температуру кипения при атмосферном давлении по отношению к обычным хладагентам (R134a), это необходимо для возможности наблюдения степени очистки системы по цвету промывочного агента (в конце промывки цвет агента д.б. такой же как чистого). Таким свойствами обладает хладагент R141b (температура кипения 32 градуса), но на сегодняшний день его достать крайне сложно, так как он озоноразрушающий и к тому же он очень не дешевый. Автомобильные системы ввиду своей малости вполне можно промывать обычным нефтяным сольвентом, и в конце промывки просушивать азотом. Сольвент испаряется быстрее обычных растворителей так как более летуч и нейтрально воздействует на уплотнения системы.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну 141 в Москве купить довольно легко . Цена и в прямь высоковата около 1 тысячи вечно деревянных за кг. По поводу промывки 141 вовсе не обязательно промывать систему сливая хладагент в канализацию, он легко поддается регенерации фильтрации и повторному использованию .

    Установка по промывке есть у Master-holoda наш коллега который Тошибой занимается и у него отличные видео на ютюбе есть по этой установке. Очень рекомендую к просмотру.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    С вами совершенно согласен.И моет хорошо и ре генириуется прекаасно.По питеру стоит 1200.покупю 50кг на сезон хватает. Мойка самодел .Барботажныя установка как у сантехников.Отмоет все.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    R410a и R22 6000 руб за 10-13 кг и регенерируется прекрасно)

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    деньги на ветер... так же как и продувка азотом..
    Что я пропустил в этой жизни ?

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hladonet Посмотреть сообщение
    Что я пропустил в этой жизни ?
    всё меняется в этой жизни-глянь на время написания того поста. имелась ввиду тупая продувка системы фреоном.

  13. #13

    По умолчанию

    Я имел в виду осушку труб перед монтажом азотом. Или уже можно с 2011 ?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hladonet Посмотреть сообщение
    я имел в виду осушку труб перед монтажом азотом. Или уже можно с 2011 ?
    причём тут предотвращение окалины и прочее? где там про это?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    R410a и R22 6000 руб за 10-13 кг и регенерируется прекрасно)
    Объявления о продаже вроде надо в разделе барахолка размещать .

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Ну 141 в Москве купить довольно легко . Цена и в прямь высоковата около 1 тысячи вечно деревянных за кг. По поводу промывки 141 вовсе не обязательно промывать систему сливая хладагент в канализацию, он легко поддается регенерации фильтрации и повторному использованию .

    Установка по промывке есть у Master-holoda наш коллега который Тошибой занимается и у него отличные видео на ютюбе есть по этой установке. Очень рекомендую к просмотру.
    10 литров сольвента стоит на наши 20 руб., на ваши 580 руб, одной канистры хватает как минимум на 10 добротных промывок. Не надо мучиться с регенерацией, так как это лишние затраты денег и времени, в добавок абсолютно полностью регенерировать его не получиться и еще плохое воздействие на озоновый слой нашей родной матушки земли. Есть еще много различных жидкостей для промывки и цена у них тоже не маленькая, тут уже каждый решает как ему лучше.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    и еще плохое воздействие на озоновый слой нашей родной матушки земли.
    инфа от Дюпона?

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    инфа от Дюпона?
    Инфа после подписания Монреальского протокола. R141b хлорсодержащий хладагент, которые разрушают озоновый слой под воздействием УФ лучей. Все хлорсодержащие хладагенты либо прекратили выпускать, либо сократили производство как и данного R141b.

  19. #19
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Инфа после подписания Монреальского протокола. R141b хлорсодержащий хладагент, которые разрушают озоновый слой под воздействием УФ лучей.
    Подписали при Горбачёве, ладно. Но кто бы растолковал, как R-12, будучи тяжелее воздуха, в итоге влияет на озоновый слой?

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Инфа после подписания Монреальского протокола. R141b хлорсодержащий хладагент, которые разрушают озоновый слой под воздействием УФ лучей. Все хлорсодержащие хладагенты либо прекратили выпускать, либо сократили производство как и данного R141b.
    ты не вдумываешься, а цитируешь какой то там Монреальский протокол.. Давным давно ясно, что это продвинула семейка Дюпонов для получения профита.. И они его получили. но ты можешь и дальше верить этому-это твоё право..

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Промывка системы.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 10:02
  2. Промывка системы
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 08:51
  3. ПРОМЫВКА ТРАССЫ
    от yzist в разделе Монтаж
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 14:33
  4. промывка системы.
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:51
  5. промывка и чистка TK v-280
    от dimasa109 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 11:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •