Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: холодильник полаир шх-0,7

  1. #21
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Вторую канистру 4 литра Шуманита использую . В автомобильных кондиционерах просто незаменим.ведь едут с говном на трубках и шлангах, а понять, где утечка просто невозможно. Течеискатель в это месиво жалко опускать , поэтому почти не применяю. Отмыл, запустил , нашел.

  2. #22

    По умолчанию

    Промой конденсатор.. Если фильтр горячий замени газ, наверняка 404 вскипятили..

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denya66 Посмотреть сообщение
    Промой конденсатор.. Если фильтр горячий замени газ, наверняка 404 вскипятили..
    О!!! А это как???

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    О!!! А это как???
    а газ на 507
    А так. Когда 404 не охлаждается толком то в обычном медном фильтре размолачивает шарики цеолита в пыль и забивает этим капилярку. Выход - менять фильтр на DCL а газ на 507

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. полаир
    от жорже в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 10:11
  2. полаир шх 1.4
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 21:07
  3. полаир шх-07
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 20:20
  4. Полаир ШХ-1,4
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:48
  5. ШХ-1,0 полаир ВС 110-Р
    от жора в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 06:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •