пульт не входит в оттайку ни в ручную ни в автоматическую. датчики целые. поставил такой-же на те-же датчики - все заработало. программа идентичная, все проверил. есть версии? кроме глюка пульта..
пульт не входит в оттайку ни в ручную ни в автоматическую. датчики целые. поставил такой-же на те-же датчики - все заработало. программа идентичная, все проверил. есть версии? кроме глюка пульта..
Порблема с кнопками - у мкеня аналогичный вел себя также, потом выяснил, что у него съемная морда неправильно стояла. Как только поправил - явилось чудо!
ладно кнопкой, так по времени тоже не включает. ставлю интервал час для проверки - и ничего.
поменяй местами датчики, был с таким у меня прикол недавно - сбилась витрина с оттайки. И только когда заменил на Эливелл, увидел, что РВ2 - +90!
Как оказалось на оттайку запхнули датчик другого типа, нежели стоял на камеру. Отепли оба датчика и проверь на соответствие. Вариант 2 - между датиком и процем имеется некое сопротивление, которое изменяет значение температуры для проца - зачем включать оттайку, если она и так определяется как запредельная (но в допуске)?
это я сделал первым делом. и температуру которую увидел была "-7"(на коллекторе после испарителя, это моноблок)
пульт я поменял и все гуд без калибровок. блок проблемный лежит дома. проблема в том что он 12V, а транс тяжело было снимать его там и оставил. теперь жалею. думал дома погонять его...