[QUOTE=monter;125629]Прошу помощи. Кондиционер Daikin FTKS50BVMB перестал нормально работать, гонит теплый воздух, вместо холодного. Тестировал его, нет аварийных кодов. Помогите хоть советом, серверная перегревается, а я не могу даже определить причину. Режим работы охлаждение 18 град. Температура наружного воздуха от -10 до -20 град. Я переключал его просто на режим вентиляции, тоже теплый воздух. Думал дренажка замерзла, проверил - нет. Говорят фильтра надо чистить, никаких фильтров не нашел. Во внутреннем блоке снимаешь крышку, там две сеточки, а под ними уже сам радиатор-змеевик. Короче, я в непонятках. Буду благодарен за любые советы. Да, внешний блок стоит на крыше серверной, трубопровод с хладагентом до него идет примерно 2 метра, добраться туда не могу пока, чтобы хоть посмотреть, крутиться ли вентилятор.[/Q
проверь крыльчатку внутреннего блока чистая ли она
проверь крыльчатку внутреннего блока чистая ли она
Что за непоняточки? не охлаждает даже в режиме вентиляции, тоже теплый воздух))))
Сорри за флуд:
Поймал Медведь Колобка, вертит его в лапах и бормочет: Куда же тебя @бать, куда же тебя @бать…
Колобок: Не надо меня @бать!
Медведь (начиная ещё активней вертеть Колобка): Откуда ты это сказал?! Откуда ты это сказал?!
))))да уж...не те нонче дайкины не то шо давеча....в режиме вентиляции тёплым дуеть....)))
чаще всего встречался с ошибкой "outdoor overload", че значит так до сих пор до конца и не понял. но характерный признак - не запускается компрессор. а еще был случай: на "сплите" пробило трубку(кз) прямо под электронным трв и при этом еще и плату выжгло. человек попал на замену блока!
А я сталкивался за последние 2-3 года с утечкой фреона на конденсаторах модели DAIKIN » RR125B8W1B. Из 8 блоков утечка уже была на 4-х. Место утечки верхняя правая часть конденсатора (вид спереди), где трубки проходят через боковую стойку. Не держат трубки давление 410 газа. Устранять оч неудобно, трубки слишком тонкие, можно пережечь. Уже приноровился опаивать серебром вместе со стойкой. Дайкин-дайкином, а медяха китаёзная!
Под несущими стойками труба, как правило, перетерается от вибрации, возникающей отработы агрегата и криво установленного наружного блока. Если блок притянут к косо установленным кронштейнам, то наибольшее напряжение в конденсаторе, как раз и будет в верхнем правом углу конденсатора. Так,что китайцы всего вернее тут нипричем.
Поставили в серверную арбитражного суда два сплита дайкина с зимним комплектом. За такие деньги - качество ужасное! Конденсатор не закреплен, все дребезжит... И через две недели стали уходить в ошибку... Мигает светодиод таймера на внутряне по три раза периодически. Сбрасывается только снятием напряжения эта ошибка. Пролистал все ошибки на пульте - не издал и звука... К сожалению не помню точно модель, вроде как fty35 а дальше не помню... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Пару инверторов FTXN недавно лепили. Гремят как паровозы, плата упр. наружняка ничем не защищена, с открытой крышкой видно все светодиоды. Завод Gree (в два раза дешевле) свои платы в спец контейнер герметичный помещает. Года три назад при установке, болтов на клемнике не оказалось. шота типа лыжи будет лучше. Спасают их только скидки.
Тоже внесу свою ложку дегтя в производителя,которого когда-то считал одним из лучших. VRV3, внутренние блоки кассеты FXFQ100P9 из 80 - 30 шт имели следующий дефект. Отклеивалась изоляция от клапана и билась о крыльчатку вентилятора. И это не единственный случай за последние три года.
Страшный дефект. Крыльчатки хоть не побило?
airwave, заказчики перепугались, хорошо с центрального пульта все выключили и до приезда нашего не включали. Самое неприятное было все это исправлять, так как заставлено было все мебелью и обещанных бонусов за мелкоремонт от дистрибутора так и не увидели
Внесу свою лепту... Встречаются кондиционеры так называемой , отверточной сборки, на выставках по климатизации можно купить любую марку минимальная закупка 20ти футовый контейнер...
в прошлом году стала кассета.на наружнике обмерзли гайки, слой льда составил около 3х см (такое в первый раз встречаю) замерил давление : 4 кг. (410 фреон) разморозил, через полчаса включил, и год проработал при нормальном давлении. сейчас перестал справляться. температура в магазине шпарит +32-35 градусов. рабочее давление: 8,2 кг при температуре на улице + 20 в помещение +32; температура выхода на максимальных оборотах +15,5. температура всаса +2. подсчитали суммарную производительность холодильников - 9кВт, а кассета выдает 6 квт. перед этим помыл наружник, был забит. заказчик ругается, дозаправь, мол, а я считаю, что из-за загрязненности наружки, температура в помещении выросла и холодильнике перестали отключаться в такую жару. получилась тепловая перегрузка микроклимата.