хорошо, попробую феном прогреть капилляр! Скажите только для этого обязательно разбирать наружный блок или можно прогреть, например вентиля или радиатор?
Если каппиляр забивает грязью или влагой система пойдет на вакуум.А при таком давлении и температуре каппиляр не перемерзнет.Тут может с ОЖ проблема,компрессор может мудеть,реверсивный перепускать-щупать надоть.
наверняка 4х ходовой клапан, но еслиб он переключался самопроизвольно на обогрев то на всасе былоб далеко не 8 и даже не 10 килограмм. может пробема в нём но точно незасор капиляра.... может воздух там оставили тогда б давление на всасе былобы килограмов 6-8 и при стравливании не падало. попробуй отключить 4-х ходовай клапан на клеме наружного блока и сразу понятно будет. если непоможет всё сливай вакумируй и лей по весу.
rsanek,
Чел совет.. Как я вижу у тебя туго с пониманием того что делаешь.. Почитай форум. Вникни. Потом лезь в сплит. Иначе будет потом проблема. Ты же не понимаешь что делать собрался.
Ребята, я бы конечно уже сменил фреон, но хочется до конца разобраться в этом ли точно причина или нет! А то на гарантии сплит, и просто так выкладывать немалые деньги за замену фреона не хочется!
А как ты откинул реверсивный-распаял что ли?
Вот заваруха ни на чем!
Купил с рук или у официалов?
Необходимо начать с начала...
Проверить монтаж электрики.
Весь фреон удалить, свакуумировать и заправить по весам.
Если после этих манипуляций не заработает, вызывай представителя продавца и ставь его в стойку.
У официалов!
Проверили электрику уже 10 раз!
Вот только эти представителями у нас являются сервисные центры этого несчастного гусмуса. Они только и делают, что твердят это ваши проблемы .. это у вас трубки заломлены, напряжение не такое и подобные отмазки!
а никто не подумал что это инвентор?http://climatique.ru/catalog/tovar/1962.htmlэто он? тогда он на 410ом должен быть.
Он точно на 22! На бирке написано сбоку кондиционера!
Вообще вам, чтоб хоть что то понять надо токовые клещи на компрессор накинуть и смотреть ток потребления до и после пуска, а так же в момент отсутствия холода и работы компрессора. А так ничего не узнаете. Только мониторинг может помочь вместе с ясностью ума и процессов, происходящих внутри системы.
rsanek, гугл пл вашей моделе выдает инвентор на 410ом. вы что то путаете или неправильно написали модель. ощущение такое что ваш кондюк при первом включении работает в тестовом режиме, а потом переходит в обычный.
Вот ссылка на официальном сайте на инструкцию
http://www.samsung.com/kz_ru/functio...yword=AQ12ewen
Социальные закладки