Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Почему обмерзает обратка?

  1. #1

    По умолчанию Почему обмерзает обратка?

    Скажите пожалуйста, почему обмерзает обратка? На 12фреоне.

  2. #2

    По умолчанию

    Много фреона .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Славдей Посмотреть сообщение
    Много фреона .
    Или плохой теплообмен на испарителе. Не ясно что за аппарат,может ТРВ настроен на малый перегрев (льёт).

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    может вентилятор испарителя не работает, может перезаправлен, может трв не настроен, может оттайки нет и испаритель шубой покрылся. а может вообще речь о кондиционере идет. мало инфы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Не ясно что за аппарат,
    Может все быть но мне кажется простой холодос .


    Адмирал, Напишите что за аппарат .

Похожие темы

  1. Мокрит обратка и давление ниже нуля
    от smart19777 в разделе General Electric
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 03:41
  2. компрессор HKV-6,65-3м-100-0 где нагнетающий и обратка
    от Галым в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 20:08
  3. Кондиционер QuattroClima QV-PR09WA/QN-PR09WA обмерзает обратка
    от Ailin в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 20:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 14:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •