доброго времени суток, попалась вертикальная витрина "позис" с стеклянной дверью. утечка. вопрос в том, где это более вероятно (ещё не искал). стоит на ней ск-200, родной. что фреон R-22/142в 60/40 знаю.
доброго времени суток, попалась вертикальная витрина "позис" с стеклянной дверью. утечка. вопрос в том, где это более вероятно (ещё не искал). стоит на ней ск-200, родной. что фреон R-22/142в 60/40 знаю.
если там утечка то в том месте скорее всего будет масло...если все чисто то может просто фильтр подсел, а вообще заведи 1-2литровый кислородный балончик, свакуумируй и набери азот. и просушишь систему и будешь уверен на предмет утечки) при 20 барах все утечки слышно или видно при обмыливании)
vmg, чтобы упростить себе жизнь-фото холодильника сделаем?
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
а что фото? обычная вертикальная витрина, испаритель в запенке. иньтересовала информация (статистика мест утечки) именно по бренду позис. рас нет такой, будем по внимательней всего-то. оба контура "надуты", ждёмс.
стык алюминий-медь в запенёнке на выходе из испарителя процентов 60-70, нижние ряды алюминиевых трубок испарителя в запенёнке процентов 20-30, капиллярка-испаритель ( алюминий ) очень редко. а вообще лучше испаритель отдельно проверить, конденсор отдельно ( особенно, если он в запенёнке ). примерная статистика по китайским ларям "xing"
всё проверено, естественно отдельно. испаритель. 16 метров трубы...
Социальные закладки