Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 48

Тема: Капиллярка, половина горячая, половина холодная, не засор..

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    87

    По умолчанию Капиллярка, половина горячая, половина холодная, не засор..

    Позвонили тут техники с другого города. Пивоохладитель на 134. Заправили по весам. Фильтр горячий, рука не терпит, капиллярка горячая в начале, но к середине остывает до комнатной и продолжает остывать вплоть до минуса. Конденсатор чистый. Давление всаса завышенное, как я понял (толком не смогли объяснить, порядка 4-5 бар). Не холодит, совсем. Первая мысль, не думая, забита капиллярка. Что я и озвучил, затем подумав (какая на фик забитость при таком давлении?) стал ждать звонка. Куснули посредине, чистая. Стали стравливать фреон, начал холодить. Стравили примерно до 2 бар, фильтр тёплый, холодить, если не придираться, нормально. Но последняя треть капиллярки всё равно прохладная, притом если держать рукой, чувствуется ритмичное пульсирование температуры.
    Вот я и терзаюсь, что же это. Может компрессор, болезненные клапана, отсюда и завышенное давление всаса, и замерзание части капиллярки (с испарителя продавливает через неплотные клапана)?

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Конденсатор чистый...
    Если при этом ещё и вентилятор конденсатора работает как положено, и температура окружающего воздуха находится в разумных пределах, то я тоже грешил бы на компрессор...

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Пивоохладитель на 134.
    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    порядка 4-5 бар)
    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Стравили примерно до 2 бар
    Ребята ! Вы вбухали туда столько , что даже не представляете ! Клапана у компрессоров хорошие, так , что даже если стравили весь фреон, то в системе по высокому он будет . давление от 0,2 до 0,4 .

  4. #4
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    neofit пишет, что "заправили по весам"... Да и вакууммировали, наверное... )))

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    neofit пишет, что "заправили по весам"... Да и вакууммировали, наверное... )))
    весы не те , видимо, раз давление такое.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Весы те, они ж не первый день работают. Хотя я и сказал проверить их. Разумеется вакуумировали. Система холодная на всасе была. Сейчас вроде прохладная, но холодит вроде плохо, ледяное поле за ночь не намёрзло, хотя и температура воды ещё вчера до 0 упала. Да, собственно меня больше интересует чё капиллярка такая странная, вначале горячая, и плавно в конце холодная. Притом она голая, по воздуху идёт, без теплообменника.
    ЗЫ Температура в помещении 30. Рядом стоящие работают нормально. Пробовали спустить фреон ещё, говорят стал холодить хуже.

  7. #7
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    neofit, а что вообще с холодильником-то делали? Почему вскрывали контур?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Давление всаса завышенное, как я понял (толком не смогли объяснить, порядка 4-5 бар)
    кондиционерщики заправляли???

  9. #9
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    кондиционерщики заправляли???
    Нет, техники...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Да фиг его знает что делали. По моему просто перезаправили, не холодил, стоял на складе. Там шредер стоял. В общем сказал шоб меняли компрессор. Будем поглядеть...

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Будем поглядеть...
    Напиши хоть потом - интересно ведь...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    В общем сказал шоб меняли компрессор. Будем поглядеть...
    а давление на выходе конденсатора поглядеть не судьба? если давление конденсации имеется, то компрессор справляется со своей задачей.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Первая мысль, не думая, забита капиллярка. Что я и озвучил, затем подумав (какая на фик забитость при таком давлении?) стал ждать звонка.
    При забитой капиллярке давление на всасе может быть высоким, если конкретно перезаправишь. Меняй капилляр.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    если конкретно перезаправишь.
    то конденсатор остынет, а тут аж капилляр горячий. переохлождение слабое.короткий видать дроссель.

  15. #15

    По умолчанию

    У меня на пивоохладителе была забита капиллярка, поменял, заправил по весам, все нормально. А хотел уже менять компрессор.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    А техники конденсатор на более мощный не поменяли случайно?

  17. #17
    Пользователь Аватар для Михася
    Регистрация
    30.07.2010
    Сообщений
    71

    По умолчанию

    Забита капилярка+видимо перезаправили, а шредер впаять на высокое и давление помониторить не думали попробовать.....

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А ну-ка давай озвучим марку компрессора - сдается мне что он низкотемпературный, и к тому же маломерка. Поэтому и весовая доза не совпала, и высокое давление всасывания

  19. #19

    По умолчанию

    R13а, эк тя прорвало)))
    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    А техники конденсатор на более мощный не поменяли случайно?
    переохлождение было б больше
    Цитата Сообщение от Михася Посмотреть сообщение
    Забита капилярка+видимо перезаправили,
    народ! вы вообще то думаете что пишете?при забитой капилляре она наполовину греется!!!а если фильтр подъзабьется, то он тоже будет греться наполовину, а другая половина мерзнуть будет?

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Откладываются эксперименты до понедельника. Режимное предприятие, пропуск будет тока в понедельник.

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    то конденсатор остынет, а тут аж капилляр горячий. переохлождение слабое.короткий видать дроссель.
    Был бы склонен согласится. Но как может висящая в воздухе капиллярка из горячей (рука не терпит на фильтре), стать холодной, т.е. покрытой конденсатом?




    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    А техники конденсатор на более мощный не поменяли случайно?
    Сдаётся мне что более мощный конденсатор напротив дал бы холодный фильтр.

    Цитата Сообщение от Михася Посмотреть сообщение
    Забита капилярка+видимо перезаправили, а шредер впаять на высокое и давление помониторить не думали попробовать.....
    Была такая идея, но шредер надо куда то впаивать, нужен тройник, которого нет в запчастях, а компрессор поменять делов на полчаса.

    И, повторюсь, заливали по весам, забитая капиллярка ни в жисть не даст такое давление всаса. Короткая, да. Но, см. выше.

    И пивоохладитель вроде гарантийный(правда не уверен), кто б там лазил?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Samsung RL 38 - горячая холодильная камера
    от olegon.ru в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 10:49
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 17:59
  3. Морозилка холодная, камера - то холодная, то теплая (Тюмень)
    от Valery72 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 07:12
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 11:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •