Показано с 1 по 6 из 6

Тема: неравномерная работа испарителя

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    08.12.2010
    Сообщений
    26

    По умолчанию неравномерная работа испарителя

    приятель, не от большого кармана, собрал камеру по минимуму затрат, но утеплил хорошо(какой-то пеноматериал-100мм). камера среднетем-ая, 8-9 кубов, под пиво в кегах. от меня требовался холод по наименьшей себестоимости. за очень небольшую сумму нашёл испаритель в комплекте с вентиляторами и агрегат от открытой горки(пивн. холодос типа open front или эйзирич). испаритеть на потолок, кондёр на улицу, реле выс. давления данфосс, на горшок дополн. fan и id974.все довольны, все смеются. на камере №2 при тех же условиях испаритель установил на стену, т.е. не горизонтально, а вертикально. вот тут то всё и началось. день-два всё нормально, потом T вверх, утечки нет,испаритель не зашублен, P на всасе 3,8 bar, настройки id974 один в один. обесточиваешь на минут 30-40 и цикл повторяется. в обоих случаях железо одинаковое и горшки CAJ 4517z снуля.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rifa Посмотреть сообщение
    испаритель установил на стену, т.е. не горизонтально, а вертикально.
    Возможно масляная пробка в испарителе , из-за неправильного расположения плохой возврат масла.
    -Схема с одномоментным вакуумированием или компрессор с соленоидом отключаются одновременно ?
    -Каковы параметры оттайки ?

  3. #3

    По умолчанию

    Точно наверное затапливает испаритель.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rifa Посмотреть сообщение
    утечки нет,испаритель не зашублен, P на всасе 3,8 bar, настройки id974 один в один
    Посмотри температуру испарителя , на 974 это элементарно. Прощупай и послушай , что там творится. Данных для полной картины не хватает.И вентиляторы не понятно, что делают . Стоят или нет , опять же на 974 это даже по индикации понятно, если правильно подключено.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    На камере №2 ТРВ или капилляр ?Подача фреона нижняя или верхняя? Испаритель от чего?Есть горизонтальные от н.т. ванн ,подача параллельная,если ставить вертикально,то ряд у стенки обмерзает,покрывается шубой,а ряд который в камеру в лучшем случае слегка влажный.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуй показать , что такое на потолок и на стену? 974 там вовсе не нужен 961й в самый раз вентелятор испарителя постоянно в работе и оттайка вентелятором на пиво температура +10 может коллектором поставил вниз и снизу подачу
    сделал?

Похожие темы

  1. Octopus: странная работа испарителя
    от kres67 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 18:15
  2. работа!!
    от Воленко в разделе Работа
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 12:53
  3. Работа в Спб
    от Issel в разделе Работа
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 21:19
  4. Работа
    от azarubina в разделе Спрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 17:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •