Тема: замена компрессора 4H-15.2 на 4H-25.2

  1. #1

    По умолчанию замена компрессора 4H-15.2 на 4H-25.2

    доброго времени суток. камера хранения мороженого, температура -24 градуса. сгорел статор компрессора 4h-15.2. монтажники предлагают купить у них новый компрессор 4h-25.2 и поставить вместо старого, якобы они взаимозаменяемые. смотрел в сам интернете. у них разные диаметры присоединяемых трубопроводов, разные токи двигателей, соответственно и мощность, и вообще 25-й позиционируют в каталогах как среднетемпературный. правда ли что они взаимозаменяемые? и можно ли 4h-25.2 поставить вместо 4h-15.2 без дополнительных изменений всей системы, и будет ли он поддерживать температуру - 24 градуса?

  2. #2

    По умолчанию

    В первую очередь нужно определить причину сгорания и устранить её. Компрессоры имеют одинаковую удекльную производительность, только режимы разные. Поэтому менять не стоит, лучше родноой заказать, или обмотку на него. Ну естессно, весь комплекс работ при сгорании обмотки...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    В первую очередь нужно определить причину сгорания и устранить её. Компрессоры имеют одинаковую удекльную производительность, только режимы разные. Поэтому менять не стоит, лучше родноой заказать, или обмотку на него. Ну естессно, весь комплекс работ при сгорании обмотки...
    причина известна, перебои с электроснабжением, поработал немного на двух фазах... потом электрики наладили все. компрессор после этого поработал пару дней и вышибает автомат. сопротивление обмоток разное. запуск, 5-7 сек работа, автомат вышибает...
    просто ситуация такая, что монтажники, которые реконструкцию камеры проводят, утверждают что ремонт компрессора никто не делает, а если кто и сделает, то выйдет дороже чем у них новый купить, и пытаются вбухать главному инженеру компрессор 25й, говорят он пойдет на камеру с температурой -25 градусов. я говорю что не стоит этого делать. главный мне не доверяет, говорит монтажники люди грамотные, собаку на этом деле съели, а ты молодой, опыта нет, ни х не понимаешь...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DedMorozz Посмотреть сообщение
    поработал немного на двух фазах
    а такого вообще не должно быть, на боллее-менее серьёзных агрегатах защита не позволяет. Или там автоматики всего автомат+пускатель? Если так, то можно 25-ый ставить, всё равно сгорит))))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    а такого вообще не должно быть, на боллее-менее серьёзных агрегатах защита не позволяет. Или там автоматики всего автомат+пускатель? Если так, то можно 25-ый ставить, всё равно сгорит))))
    соседние агрегаты отключились по тепловой сразу, а этот нет. тепловая выставлена была на 30 ампер, по паспорту максимальный 32 ампера. не сработала(( и инт не сработал, хотя тоже должен был отключить компрессор... вот такая вот херня... печально... но суть то вопроса в том можно ли ставить 25й вместо 15го больше ничего не меняя? температура нужна -24 в камере. 25-й он же среднетемпературный? или он все таки может заменить 15й в таком режиме?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dedmorozz Посмотреть сообщение
    монтажники предлагают купить у них новый компрессор 4h-25.2 и поставить вместо старого, якобы они взаимозаменяемые
    не-не-не. это точно среднетемпературный компрессор. вот что прога битцеровская выдает на твои условия:
    компания битцер предлагает универсальные компрессоры с двумя модификациями моторов при одинаковой объёмной производительности. мотор модификации 1 для кондиционирования воздуха и среднетемпературного охлаждения (например: 4dc-7.2), и мотор модификации 2 менее мощный для средне- и низкотемпературного охлаждения (например: 4dc-5.2).
    в выбранной расчётной точке для компрессора с той же объёмной производительностью и с большей холодопроизводительностью может быть выбрана альтернативная модификация мотора. для большей холодопроизводительности выбирете, пожалуйста, другую модификацию мотора в расчётном модуле.
    то есть работать то будет, но холодопроизводительность на 1 квт меньше будет. зачем это тебе. проще ротор/статор новые купить и поставить, заодно и int проверить почему не сработал.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Тепловая защита это хорошо , а реле контроля фаз ещё лучше.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    мотор модификации 2 менее мощный для средне- и низкотемпературного охлаждения
    Хотя, если дело только в мощности мотора, а механика одинаковая, то среднетемпературный вместо низкотемпературного можно ставить, подумаешь энергии чуть больше тянуть будет, зато нагрузка на мотор меньше. А вот наоборот уже низзя.
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    а реле контроля фаз ещё лучше.
    А без этого вообще нельзя!!!

  9. #9

    По умолчанию

    У средне температурного обём целиндров может быть больше, газ будет упиратся в трв соответственно возрастёт нагрузка на обмотку. Вопрос сколько он так протянет. А манитор напряжения для таких агрегатов нужен как воздух, сто пудово!

  10. #10

    По умолчанию

    02.jpg01.jpg

    Поршневая одинаковая, размер всаса разный, на 20 кг тяжелее, наверное меди больше в обмотке. В принципе, поменять можно, ток чтоб гарантию дали, мало ли что. А то впарят, абы как воткнут и тю тю, ищи их потом. Ну и автоматику в чувство привести и опробовать обязательно, принудительно фазу одну отстегнуть, проверить на срабатывание.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Поршневая одинаковая, размер всаса разный, на 20 кг тяжелее, наверное меди больше в обмотке. В принципе, поменять можно
    Юрий, ты же в прогу битцеровскую смотрел, при SC4 если на R-22 то 4Н25 вообще вне области применения, а если на R-404a то производительность у него почти на 1 кВт меньше, чем у 4Н15.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DedMorozz Посмотреть сообщение
    соседние агрегаты отключились по тепловой сразу, а этот нет. тепловая выставлена была на 30 ампер, по паспорту максимальный 32 ампера. не сработала(( и инт не сработал, хотя тоже должен был отключить компрессор... вот такая вот херня... печально... но суть то вопроса в том можно ли ставить 25й вместо 15го больше ничего не меняя? температура нужна -24 в камере. 25-й он же среднетемпературный? или он все таки может заменить 15й в таком режиме?
    какая тепловая? просто тепловое реле после контактора? дак это хрень. надо автомат защиты двигателя ставить. например http://ic.danfoss.ru/Static/ICProducts/RUS/CTI25oem.htm и если у вас макс. ток компрессора 32 это не повод ставить уставку на 30. лучше бы замерить ток в нормальном режиме и поставить уставку на +20 процентов выше... пысы: а монитор напряжения это весч.. кстати газ какой? как уже писали выше это очень важно. при 22 свои тараканы ввиде CIC.. при 404 тож нюансы..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    если нет проги битцер софт http://bitzer.ru/programma_podbora_o...itzer_software или неясно как пользоваться мона глянуть каталог. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=977 найти там компрессора и поглядеть разрешённые границы применения..и какие опции должны быть для данного испарения.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    какая тепловая? просто тепловое реле после контактора? дак это хрень. надо автомат защиты двигателя ставить. например http://ic.danfoss.ru/Static/ICProducts/RUS/CTI25oem.htm и если у вас макс. ток компрессора 32 это не повод ставить уставку на 30. лучше бы замерить ток в нормальном режиме и поставить уставку на +20 процентов выше... пысы: а монитор напряжения это весч.. кстати газ какой? как уже писали выше это очень важно. при 22 свои тараканы ввиде CIC.. при 404 тож нюансы..
    такая херня то и стояла, автомат защиты, тока другой модели. просто я так грубо тепловой назвал. вот монитора напряжения нет(( газ 22.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DedMorozz Посмотреть сообщение
    газ 22
    Тогда 4Н25 не бери, прога битцеровская ругается, хапнешь с ним гемора, он как бы работать то будет но фиг знает как и фиг знает сколько. В Острове ротор+статор закажи (они только в паре идут), поменяй, автоматики защитной добавь и спи спокойно

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    DedMorozz, есть ли обдув башки и система впрыска? на 22 это очень критично.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Замена компрессора
    от Павел-1975 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 16:00
  2. Замена компрессора
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 19:52
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Бирюса
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 09:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •