добрый день дорогие единомышлиники. возникла проблема с чиллиром RWR-200 c выносным воздушным конденсатором, аномально растет высокое давление. чиллер отработал два года нормально. на смотровом окошке наблюдалось сильное пузырение, на обоих контурах, конденсаторы чистые, заменил фильтра-осушители не помогло, уперся в ТРВ(TRE40 25TP 88kw заправка mop 95, внешнее уравнивание) хочу сразу заметить, что трв установленно кверх ногами, термо балон установлен выше по отношению к ТРВ. настройка пружыны закрытия не дает ни каких результатов хоть ты ее раслабь хоть затяни давление не меняется. термо балон на изменения температуры не риагирует т.е я его нагрел, а открытие ТРВ не происходит давление продолжает расти до 24 bar и срабатывает защита, мне кажется что произошла утечка в термо балоне. машина работает на R407С. какие будут соображения