Да воздух это у нас на ФВ-20 такая же петрушка. Воздух выпустишь и стрелка не трясётся. Ещё если вентиль идущий на манометр прикрыть почти до конца, но не до конца, то стрелка меньше трясётся.)
Да воздух это у нас на ФВ-20 такая же петрушка. Воздух выпустишь и стрелка не трясётся. Ещё если вентиль идущий на манометр прикрыть почти до конца, но не до конца, то стрелка меньше трясётся.)
до этого сказать ничего не могу, работать тока устроился на завод... он год стоял, не включали. проблемы были с питанием завода, ограничили допустимую нагрузку на завод. по поводу ремонтов, были или не были, сказать ничего не могу... воздух как стравить теперь? или надо всю систему вакуумировать и заправлять по новой?
DedMorozz, закрываешь на жидкости вентиль, сгоняешь фреон в рессивер с конденсатором. за тем ждешь некоторое время ( минут 15..30) и сбрасываешь воздух через спускник в верхней точке конденсатора. главное, чтобы он был.
я на ифе в свое время с нагнетательного вентиля скидывал. вроде ушел воздух
Новую тему создавать нет смысла, инфа не стоит выеденого яйца, но по этой теме.
Нашёл сайт рационализатора-изобретателя. Сам толком не разобрался но речь идёт о воздухе в системе, разделении на жидкую и газообразную фракцию и перекачке то конденсатора мимо испарителя. http://dvip.info/холодильная-установка/
Ну чёто мне подсказывает что об этом слыхал и где-то видал подобное.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Чёт чушь какая-то. Нагородили х...ню, чтоб постоянно из системы воздух спускать. А нах его туда запускать постоянно?