Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: колбасит стрелку манометра высокого давления

  1. #21

    По умолчанию

    Да воздух это у нас на ФВ-20 такая же петрушка. Воздух выпустишь и стрелка не трясётся. Ещё если вентиль идущий на манометр прикрыть почти до конца, но не до конца, то стрелка меньше трясётся.)

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    То есть, работают синхронно. А до этого параметры у них одинаковые были? И когда всё началось, что этому предшествовало? Ремонты какие-нибудь были?
    до этого сказать ничего не могу, работать тока устроился на завод... он год стоял, не включали. проблемы были с питанием завода, ограничили допустимую нагрузку на завод. по поводу ремонтов, были или не были, сказать ничего не могу... воздух как стравить теперь? или надо всю систему вакуумировать и заправлять по новой?

  3. #23
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    DedMorozz, закрываешь на жидкости вентиль, сгоняешь фреон в рессивер с конденсатором. за тем ждешь некоторое время ( минут 15..30) и сбрасываешь воздух через спускник в верхней точке конденсатора. главное, чтобы он был.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    сбрасываешь воздух через спускник в верхней точке конденсатора. главное, чтобы он был.
    А если нет, то только сливать весь газ в баллоны, вакуумировать и заправлять обратно жидкарём в ресивер, ток аккуратно, чтоб воздух обратно не загнать.
    Кстати, сколько там газу, может не стоит? Собрать в баллоны, да на доливку оставить, а систему новым перезаправить.

  5. #25
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    я на ифе в свое время с нагнетательного вентиля скидывал. вроде ушел воздух

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Новую тему создавать нет смысла, инфа не стоит выеденого яйца, но по этой теме.
    Нашёл сайт рационализатора-изобретателя. Сам толком не разобрался но речь идёт о воздухе в системе, разделении на жидкую и газообразную фракцию и перекачке то конденсатора мимо испарителя. http://dvip.info/холодильная-установка/
    Ну чёто мне подсказывает что об этом слыхал и где-то видал подобное.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  7. #27

    По умолчанию

    Чёт чушь какая-то. Нагородили х...ню, чтоб постоянно из системы воздух спускать. А нах его туда запускать постоянно?

  8. #28
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    А нах его туда запускать постоянно?
    ну если сальниковый компрессор работает на ... изобутане :p

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  2. Баллоны высокого давления с вогнутым дном.
    от Valter в разделе Инструмент
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:00
  3. Контур высокого давления кондиционера
    от Caramelo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 16:10
  4. Пульсация высокого давления,обмерзание при оттайкке
    от владимир ч в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 19:25
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 17:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •