Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: норма заправки Vento200

  1. #1

    По умолчанию норма заправки Vento200

    Подскажите пожалуйста норму заправки vento 200. А может быть у кого есть сводная таблица по нормам заправки. Выложите, если не жалко. А то жалко потраченное время на заправку без примерной нормы. Заранее благодарен.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Adamski Посмотреть сообщение
    Vento200
    Кто это ? Необходимо полная информация, тогда можно что то дать.

  3. #3

    По умолчанию

    Реф установка Карьеровская Vento 200. С ремонтом справились, тепереча приходиться заправлять, а сколько примерно фреона надо?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2011
    Сообщений
    98

    По умолчанию

    Если низкотемпературка на 404 то 1кг, если на 134 то 800 грамм. По памяти, но вроде так. А лучше сними рубашки с конденсатора, там шильд есть.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Или смотри по глазку,на ресивере стоит.Он тоже где конденсатор.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    VIENTO 200 (R404a) LA -------VIENTO 200 (R404a) HA -------VIENTO 200 (R134a) CH -------VIENTO 200 (R134a) LA ----------VIENTO 200 (R134a) HA
    R404A/ 0,85kg --------------- R404A/ 0,85kg ---------------- R134A/ 0,85kg --------------- R134A/ 0,85kg -------------------R134A/ 0,85kg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Да,850 грамм(134,404).Рзрешается заправка только жидкостью в ресивер.Строго по весам.

  8. #8

    По умолчанию

    можно заправлять и через сервисный на всасывании, ничего не будет

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey1982 Посмотреть сообщение
    можно заправлять и через сервисный на всасывании, ничего не будет
    Тут в одной из тем писали,не везде совпадают нормы заправок от заявленных по документам....

  10. #10

    По умолчанию

    Заправка фреона R-404 или R-134, 850г.Масло SL-32 180г. Гласка на этих маделях нет,заправка по весам.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serga-23 Посмотреть сообщение
    Заправка фреона R-404 или R-134, 850г.Масло SL-32 180г. Гласка на этих маделях нет,заправка по весам.
    Прямо таки на выбор, либо 134 либо 404?
    Масло каждый раз 180 грамм льёшь?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Прямо таки на выбор, либо 134 либо 404?
    Масло каждый раз 180 грамм льёшь?
    Средне температурная на 134 идёт,а низкотем-я на404.Я работаю в СЦ CARRIER,мы такие установки новые ставим,имеется и литература.Просто человеку данные дал,вдруг система долгое время открыта была? можно и масло поменять с фильтром.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serga-23 Посмотреть сообщение
    Средне температурная на 134 идёт,а низкотем-я на404.Я работаю в СЦ CARRIER,мы такие установки новые ставим,имеется и литература.Просто человеку данные дал,вдруг система долгое время открыта была? можно и масло поменять с фильтром.
    Литературку то скинь сюда на обозрение)))

  14. #14

    По умолчанию

    serga23, дружище, сосед!, просим литературу. если там ещё и схема, мануал, и все остальное то, скинь!!!

  15. #15

    По умолчанию

    Есть книги по:максима,вектор,все венты,все псариусы.да и схемы все есть.Книги очень большие,как скинуть не представляю.Спрашивайте отвечу.Я вот не могу найти на корейцев,донджин:50,100,250,500.И на алекс оригенал.Занимаюсь ремонтом,а с настройками и ошибками, проблема.

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serga-23 Посмотреть сообщение
    Я работаю в СЦ CARRIER
    Цитата Сообщение от serga-23 Посмотреть сообщение
    Книги очень большие,как скинуть не представляю.
    а в электронном виде нету штоль?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serga-23 Посмотреть сообщение
    Есть книги по:максима,вектор,все венты,все псариусы.да и схемы все есть.Книги очень большие,как скинуть не представляю.Спрашивайте отвечу.Я вот не могу найти на корейцев,донджин:50,100,250,500.И на алекс оригенал.Занимаюсь ремонтом,а с настройками и ошибками, проблема.
    ЭХхххх...Хотсца.....А Нэма.......Нэма,так Нэма....

  18. #18

    По умолчанию

    эх, плохо коль нэма. эта Вента 200 похоже то, что мне надо.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    а в электронном виде нету штоль?
    Электронных к сожалению нет.Нас москвичи в Новосибирске обучали,и после курсов книги выдавали.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    эх, плохо коль нэма. эта Вента 200 похоже то, что мне надо.
    Немного тебе инфы по мануалу,коды ошибок и неисправностей)))http://vatan.ru/carrier_cod.html

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Норма заправки.
    от NAVIGATOR в разделе Бирюса
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 21:46
  2. норма заправки газа
    от nikivas в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 22:46
  3. Норма заправки
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:19
  4. норма заправки indesit B18
    от sashgvozd в разделе Indesit
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •