китай давно 12й под 134ми наклейками возит ,но веры ни кому нет
китай давно 12й под 134ми наклейками возит ,но веры ни кому нет
А я фуфлыжный месяц назад вернул без вопросов. Поехал тут же к другому поставщику у него 12-й появился (тоже давление паров оказалось завышено) Тот мне просто сказал; "...ребята брали, не возвращали, но если сомневаешься лучше не бери. Зачем портить отношения?" Так и сделал.
Хочу для вас именно пояснить, что весь фреон выпускается в Китае. Во Франции и Голандии нет заводов обеспечивающих пол мира фреоном (это очень дорого и даже Америка закупает китайский фреон. А вот кокого качества это вопрос большой. Смысл такой, хочешь качественый фреон плати. Давеча купили 100 балонов Аркема маде ин франце. Запросил сертификат. Фирма сама на елисейских полях прям лувр видать, а вот страна производитель Китай. так что за что платили то и получили. Сам работаю в основном заводским китаем. Дешевле брендового, но дороже бадяженого. По качеству претензий нет.
Затарился 134м до конца сезона Forane-134А (Arkema - Франция) , качество отменное и временем проверено. На коробке внизу таблица зависимости давления от температуры , чтоб не обмануться.
Honeywell_Refrigerant_Gas_R134A.jpg
Купил сегодня и сразу замерил давление, результат меня шокировал!
20131029_175640.jpg
Кто в теме расскажите пожалуйста про газоанализ фреонов.
P.S. Забыл указать, температура комнатная.
В таких баллонах , судя по цвету . может быть 600й , 410 или 290.
На давление 20bar и комнатную температуру max +25 не соответствует ни один из известных мне хладоагентов. Пахнет как это не странно фреоном, хотя принято считать что он без запаха. 20bar для 134а это уже мега перебор, даже для пресловутых китайцев.
Да вот еще вспомнил, два "винта" из трех, на чиллере загнулись. Заправлены были китайским 134. Один точно клин поймал, а второй уже после моего увольнения. В лето всегда страдал повышенным давлением.
читай эту тему...http://holodforum.ru/showthread.php?...E7%E0%F2%EE%F0
Если налить под завязку баллон , то такое давление вполне возможно , в этом случае давление растёт не линейно.
SerB, налей 600го под завязку в ледяной баллон и измерь давление в процессе того , когда он нагреваться потихоньку будет , только под рукой держи шланг от другого баллона , из которого поливать будешь , не успеешь глянуть . как с 6 до 20 за минуту вырастет.
Так я ж и говорю , что все холодильщики евреи , поэтому приходится выкручиваться
Социальные закладки