Тема: mquay mlc040cr нужна помощь

  1. #1

    По умолчанию mquay mlc040cr нужна помощь

    в общем суть проблемы,приехали на обслуживание кондеров,а три из четырех при включении автомата,молчат,на пульт не реагируют.Питание приходит.вскрыли внешний блок.индикация мигает так(три зеленых горят,а красный мигает) нашел в интернете что эта ошибка-отсутствие датчика.Но какого?хз.прошу помощи

  2. #2

    По умолчанию

    Вангую не подключенный датчик на теплообменнике внешнего блока, от которого тянется провод до внутрянки. Частенько коннектор тупо вставляют и при этом одну лапку выдавливает.

  3. #3

    По умолчанию

    да нет там коннекторов
    и вот еще что,мы когда приехали работали два из четырех.автоматы перевзвели и бац.....еще один не работает

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    RusBuka, пусть тебе feltzer поездку в Харьков оплатит и на месте ему всё покажешь. Иначе он от незнания всё забудет.

  5. #5

    По умолчанию

    У вас там 1 или 3х фазники? Проверте чередование фаз кстати, если это 3х.
    А у макак всегда отдельно провод идет на термистор разморозки. Обычно его если не поставить работа на тепло соснет.

  6. #6

    По умолчанию

    Иначе он от незнания всё забудет.
    вы бы лучше совет дали

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от feltzer Посмотреть сообщение
    вы бы лучше совет дали
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    RusBuka, пусть тебе feltzer поездку в Харьков оплатит и на месте ему всё покажешь.
    Это совет . И другой совет дал тебе RusBuka .
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    не подключенный датчик на теплообменнике внешнего блока

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    У вас там 1 или 3х фазники? Проверте чередование фаз кстати, если это 3х.
    А у макак всегда отдельно провод идет на термистор разморозки. Обычно его если не поставить работа на тепло соснет.
    3-х фазнки,фазы проверял,не оно.По поводу работы на тепло-он в этот же день работал на обогрев,а после отключения всех автоматов и простоя в час,при включении автоматов даже не пищит.с кондером за это время никто ничего не делал.У нас сейчас -14 может от холода не хочет(хотя глупость)

  9. #9

    По умолчанию

    Это совет . И другой совет дал тебе RusBuka .
    читаем ниже

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) от+19.4 до +46.1 oC. От этого надо плясать. Скорее всего не видит датчик наружной температуры (вышел за диапазон). Странно, что кондиционер отключается по этой ошибке.

Похожие темы

  1. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 11:58
  2. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Samsung
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 13:47
  3. Нужна помощь!
    от Serega fox в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 21:13
  4. Нужна помощь!
    от Валерий116 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 19:22
  5. Нужна помощь!!!
    от vetalholod в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 23:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •