Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 75

Тема: можно заправить кондиционер 22 фреоном вместо 410 ?

  1. #21

    По умолчанию

    http://www.marcon-kholod.ru/Production/r410a/index.html Использование : R410a
    Является заменой для R22, предназначен для заправки новых систем кондиционирования воздуха высокого давления.
    Очень перспективным является использование хладагента R410a в тепловых насосах после временной работы на пропане, так как при этом по сравнению с R22 и пропаном возможно значительное уменьшение конструктивных размеров. R410a сохраняет свои эксплуатационные свойства гораздо дольше, чем R22. Удельная холодопроизводительность R41 Оа примерно на 50% больше, чем у R22 (при температуре конденсации 54 °С), а рабочее давление в цикле на 35-45% выше, чем у R22, что приводит к необходимости внесения конструктивных изменений в компрессор и теплообменники, а следовательно R410a не может использоваться в качестве ретрофитного (замещающего) хладагента для R22. Поскольку плотность R410a выше, чем R22, компрессоры, трубопроводы и теплообменники могут иметь меньшие размеры.

  2. #22
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Разные газы имеют разные характеристики , поэтому нагрузки в компрессорах рассчитаны соответственно. Учитывая , что масла минеральное и синтетика становится ясным ещё один характерный момент, а точнее - несовместимость . Ещё разные размеры испарителя и конденсора и длина капилярной трубки. Учитывая всё вышеописаное - получаем головную боль или геморой, кому что нравится.

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну положим синтетика дружит как с 410 так и с 22... это 410 не смешивается с минералкой, полусинтетикой - алкилбензолом. так-же как и 404-507-134...в остальном согласен.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    С кондиционерами сталкивался мало, но уже есть интересное наблюдение: два 36-х кондиционера "General Climate", один установлен в прошлом году, другой поставлен в этом году. Внешне ничем не отличаются ни внутренние блоки, ни наружные, габаритные размеры те же самые, но один - на 22-м газе, а другой - на 410-м... Интересно, чем отличается начинка этих кондюков? Такое ощущение, что, по крайней мере, с пересчётом конденсатора и испарителя производитель заморачиваться не стал - взял то, что было...

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    С кондиционерами сталкивался мало, но уже есть интересное наблюдение: два 36-х кондиционера "General Climate", один установлен в прошлом году, другой поставлен в этом году. Внешне ничем не отличаются ни внутренние блоки, ни наружные, габаритные размеры те же самые, но один - на 22-м газе, а другой - на 410-м... Интересно, чем отличается начинка этих кондюков? Такое ощущение, что, по крайней мере, с пересчётом конденсатора и испарителя производитель заморачиваться не стал - взял то, что было...
    а ты откуда знаешь что теплообменники одинаковые? считал ходы и калачи? или просто по размеру сравниваешь? да и компрессора однозначно разные..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Дмитрий-69, заправь уж наконец двадцать вторым. хоть расскажешь, что получилось.

  7. #27
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а ты откуда знаешь что теплообменники одинаковые? считал ходы и калачи? или просто по размеру сравниваешь? да и компрессора однозначно разные..
    Не считал ни калачи, ни площадь теплопередающей поверхности, ни внутренний объём... Вообще внутрь не заглядывал. Но здесь прозвучали слова о том, что на системе с 410-м газом той же производительности "компрессоры, трубопроводы и теплообменники могут иметь меньшие размеры". Могут иметь, а могут и не иметь: поменяй капилляр и масло в компрессоре (если сам компрессор имеет достаточный запас прочности) и заливай вместо 22-го 410-й в нужном количестве. При необходимости можно ещё сыграть оборотами вентиляторов наружнего и внешних блоков. Соотвественно, если систему, расчитанную изначально на 22-й фреон, перевели на 410-й газ, значит, можно без особых заморочек перевести её обратно на 22-й. А вот если система изначально была рассчитана на 410-й газ, то перевод на 22-й будет уже проблематичен.
    Понимаете, мы живём в такое время, когда производители стараются побыстрее запустить на рынок какой-то новый товар. Допустим, "Самсунг" выпустил кондей на новом 410-м фреоне, всё как следует рассчитал под него. "Дженерал Климат" узнал об этом и подсуетился, но рассчитывать, проводить испытания, менять оснастку под изготовление новых компонентов или искать новых поставщиков особо было некогда. Заменили масло, капилляр, изменили объём заправки, обороты вентиляторов, и писец - в продажу, а там разберёмся! Почитаем, например, на "Форуме Холодильщиков", какие есть проблемы...

  8. #28
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Дмитрий-69, заправь уж наконец двадцать вторым. хоть расскажешь, что получилось.

    windstor, да нет у меня сейчас цели пробовать, просто предлагаю подумать, копнуть вглубь. Нет желания думать - не надо, но мы же ведь специалисты и должны уметь заранее просчитывать и грамотно объяснять последствия какой-то замены. А слова "попробуй", "нахрен тебе это надо", "будет работать плохо" - это не ответ специалиста.

  9. #29
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    дмитрий-69, из за меньшей удельной производительности компрессора под 410 газ при той же холодопроизводительности по сравнению с компрессором под 22 газ получим меньшую холодопроизводительность. был 12 кондиционер, станет семерка. еще упадет ток потребления компрессора, при неполной нагрузке на электродвигатель возрастут реактивные токи и понизится коэффициент мощности (cos φ) . масло под 410 будет прекрасно дружить с 22 фреоном. при упавшей холодопроизводительности компрессора , конденсатор и испаритель станут переразмеренными, вследствии чего получим низкую конденсацию и высокий всас. по моему как то так...

  10. #30
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    В принципе все будет работать,другой вопрос на сколько эффективно(качали же вместо 22 -12).Рабочее давление ниже-для компрессора лучше.

  11. #31
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    и заливай вместо 22-го 410-й в нужном количестве.
    Не получится, нагрузка на компрессор не даст ему отработать и 10 минут, вот наеборот будет без нагрузки работатьб, но холодопроизводительность упадёт в разы

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А вот если система изначально была рассчитана на 410-й газ, то перевод на 22-й будет уже проблематичен.
    Ровно всё наоборот, мощности привода хватит с избытком, но...
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    холодопроизводительность упадёт в разы
    Конечно не в разы, а % на 30-50 может упасть.

  13. #33
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ровно всё наоборот, мощности привода хватит с избытком, но...
    Я имел ввиду размеры конденсатора-испарителя.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду размеры конденсатора-испарителя.
    Дима, холодопроизводительность уменьшается, нагрузка на аппараты меньше. Поясни в чём проблема?

  15. #35
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от namin Посмотреть сообщение
    Поскольку плотность R410a выше, чем R22, компрессоры, трубопроводы и теплообменники могут иметь меньшие размеры...
    Вот я что имел ввиду...
    А вообще я, пожалуй, возьму паузу в этой теме - чувствую, что начинаю путаться...

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    от теории к практике... для эксперимента в полумертвом сплите (торговая марка Эльдо__до (догадайтесь сами)), который уже почти не фурычил из за проблем с компрессором поменял 410 на 22. Работает... Причем лучше, чем на 410...
    410 залили по весу. 22 лили до намокания трубок, и еще чуть чуть...
    На 410 : на улице 35, входит во внутренний 25, выходит 19 давление на всасе 5,3
    На 22: на улице 35, входит во внутренний 25, выходит 14 давление на всасе 4,2
    ЗЫ из партии в 75 сплитов по гарантии вернули около 40... Покупайте наши сплиты...

  17. #37

    По умолчанию

    экспериментаторы мля..

  18. #38

    По умолчанию

    Заправляли сплит на 410 газе 404ым. Работает уже 2ой год.

  19. #39
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Заправляли сплит на 410 газе 404ым. Работает уже 2ой год.
    а... зачем?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #40
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    ну видать не было 410го))))
    но всё таки он ближе.. а 22й это совсем из другой оперы)
    хотя не понимаю зачем создавать себе такие геморои

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:47
  2. что произойдет если заправить холодильник 410 фреоном?
    от алексей691 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 21:25
  3. Можно ли заправить R22 вместо R 407
    от Slayter в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 20:31
  4. можно ли вместо 134 заправить 12 или наооборот
    от славик в разделе Расходные материалы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 05:11
  5. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •