Тема: SANYO 2-WAY ECO-i MULTIДатчик температуры впускного отверстия компрессора

  1. #1

    Восклицание SANYO 2-WAY ECO-i MULTIДатчик температуры впускного отверстия компрессора

    SANYO 2-WAY ECO-i MULTI сдвоеная наружка SPW-C1155DXHN8+SPW-C1155DXHN8 на ней висит 16 касет работает от30 мин.до 2-3часов после выкидует ошибкуF12 (Датчик температуры впускного отверстия компрессора (RDT) Термистор наружного блока разомкнут или
    поврежден.Сбой в работе
    термистора) помогите начать ремонт Буду рад услышать возможные причины ошибки F12

  2. #2

    По умолчанию

    может термитстор оборвало или "склеился". проверить: замеряешь сопротивление,потом либо нагреваешь, либо охлаждаешь и проверяешь сопротивление. если сопротивление изменяется то датчик целый.