Показано с 1 по 6 из 6

Тема: DAEWOO на 410

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию DAEWOO на 410

    деу dsb-f1216lh на 410 фреоне установлен низнаю кем весной 2011 года,при работе первых примерно 10 минут обмерзает падача. При этом давление на всасе после работы около 1 минуты с 3 бар раскачивает до 7 бар и начинает оттаивать подача, через 10 минут давление на всасе около 9 бар, клиента очень настараживает обмерзание подачи, просит принять какие-небудь меры. Думаю заменить фильтр осушитель, который там имеется на фильтр с бытовика, отвакуумировать и заправить по весам, как думете поможет? И в чём может быть изначальная проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Неконденсируемый газ(воздух) и/или залом(ы).

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    Неконденсируемый газ(воздух) и/или залом(ы).
    Заломы где во внутреннем блоке?

  4. #4
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Фильтров там НЕТ , есть просто глушители , работает он как и должен , просто в момент пуска идет раскачка системы , если сомневаешься страви и перезаправь по новой , думаю будет так=же работать.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Фильтров там НЕТ , есть просто глушители , работает он как и должен
    А какой глушитель и зачем он там нужен на месте осушителя? Ни разу не замечал при монтаже после запуска обмерзание подачи.

  6. #6
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Осушителя в бытовых кондиционерах НЕТ и НЕ БЫЛО никогда , лишнее сопротивление требует увеличения мощности компрессора и удорожание кондиционера в целом , у ДЕУ есть свои фишки (система преддроселяции ) поэтому на режим он выходит с кратковременным обмерзанием пока компрессор полностью не нагрузится паром с испарителя (от 5 минут).

Похожие темы

  1. Daewoo FR-490
    от Elvira Kar в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 09:06
  2. Daewoo FRN-X22
    от likhmann в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 11:01
  3. Daewoo FR-490
    от dibadi в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 15:20
  4. Daewoo FR-417 S
    от camry в разделе Daewoo
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •