Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Samsung AZ09K1

  1. #1

    По умолчанию Samsung AZ09K1

    Доброго времени. Дайте совет в решении траблы. Проблема в следующем. При включении компрессора данного кондиционера давление на всасе компрессора минусовое. В системе хладагент присутствует.

  2. #2

    По умолчанию

    Всего лишь мало фреона. Заправь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Всего лишь мало фреона. Заправь.
    Заливал по весу 0,510 кг. Результат один, что 200 гр, что 500

  4. #4

    По умолчанию

    Залом, засор капиллярки