1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль. вроде все в школе проходили. производительность машины измеряется в ваттах. если протока увеличится, то за 1 сек. будет циркулировать большее кол-во теплоносителя, т.е. та же работа будет совершаться над большим объемом теплоносителя. если на чиллере есть ступенчатое увеличение производительности и запас по мощность, то рискнуть можно было б, а если работает на пределе, то всас будет в результате недоохлажденного теплоносителя расти, а охлождаемый объект греться.
интересно. а какая температура теплоносителя? если плюсовая, то лучше наверное заменить пропиленгликоль на воду. у воды кажется лучше теплоотдача(или теплообмен???)короче в секунду может больше тепла отдать(взять) чем пропиленгликоль.
как то так.
freezer41, есть ещё такая важная фишка как теплоёмкость - сколько теплоты заберёт какое-то количество вещества при нагревании на 1 градус... Это тоже имеет значение при выборе хладагента, хладоносителя и т.д.
самый простой способ повысить производительность машины - врезать теплообменник. проверено.
При увеличении производительности насоса увеличится теплообмен,вырастет давление испарения,увеличится наполняемость испарителя,увеличится холодопроизводительность.� �граничивается возможностями компрессора.
брателло LEO351 . прочтите в книжке что такое регенеративный теплообменник. даааааааа. что такое труба в трубе нам неведомо . к вашему ( наверное ) глубокому удивлению эти простые устройства используются в холодильном оборудовании с незапамятных времён. И то, что Вы этого не знаете - только подчёркивает Вашу невежественность. с уважением к коллегам. кулибин.
Неправильный подбор компонентов системы к температурным требованиям охлаждаемых помещений ? Из минимума выжать два максимума это девиз конторы,в которой работаю. На практике ни разу не вышло ничего путного.Если у людей в глазах круги, как у Рокфора из Чип-и-Дейл. . . Уроды . . Простите, профи, накипело . . . :mad:
zigzag, не надо, пожалуйста, громких слов и переходов на личности... Наша общая цель - разобраться в теме, а не повесить каждому ярлык "вежественный", "невежественный"... Все мы чего-то не знаем, в чём-то путаемся, а иногда просто непонятно высказываемся... Чувствую, появится Garrik13 и научит всех нас уму-разуму...
Классное выражение, улыбнулся даже... Повысить производительность или КПД установки можно иногда, но в разумных пределах, конечно... Тот же теплообменник - хорошая штука...
Жалко, автор темы пропал - спросить бы, что конкретно ему нужно, что случилось, почему вдруг встал вопрос об увеличении "производительности испарителя"...
Интереса ради и пользы для поэкспериментируйте.Ампер� �етр. Увеличиваем скорость вентилятора ВО-да, производительнось растёт.Есть в сплитах такой режим "Турбо", т.е. ускоренное охлаждение. Но долго в этом режиме машина работать не может. Это режим "на износ" и ток здесь явно выше номинала.При переходе в "нормальный" режим ток заметно уменьшается. Что из этого следует? В "тяжёлом" режиме эксплуатировать технику нецелесообразно. Производительность поднять на время можно, а вот удельная производительность (на единицу затраченной мощности) снизится.
просто хол, о чём речь... Увеличил теплообмен, увеличив поверхность испарителя или циркуляцию - увеличивай и всё остальное, если нет запаса по холодопроизводительности.. .
Лет 10 назад читал про них научную статью, не помню где, помню только что для себя сделал выводы:
1. это хорошо в бытовых и коммерческих холодильниках, в промхолоде овчинка выделки не стоит.
2. это эффективно для R-134, R-404 и неэффективно или даже приводит к отрицательному эффекту на R-22. Другие фреоны тогда либо не использовались либо еще не были придуманы
zigzag, когда пишешь тут, выражайся яснее:
теплообменником называется и конденсатор и испаритель, а из твоего поста не понятно что и куда ты хочешь врезать (или кому)
В промхолоде применяется штука покруче - экономайзер. "Для увеличения холодильной мощности применяют экономайзер, как правило, это пластинчатый теплообменник, однако встречаются кожухотрубные. Часть жидкости отбирается из общей жидкостной линии и через соленоидный вентиль и терморегулирующий вентиль (ТРВ) подается в экономайзер. Выкипающий холодильный агент охлаждает основной поток холодильного агента и в виде пара подается через фильтр в компрессор. Так как при этом объемная производительность компрессора увеличивается, то увеличивается холодильная мощность". (http://www.holodsnab.com/info/02-1.php)
в любом случае и экономайзер и просто регенеративный теплообменник выполняют одну и ту-же функцию---- понизить температуру жидкости перед ТРВ и подогреть всываемые пары при постояном давлении впрыска. и какой отрицательный эффект может быть при наличии в системе теплообменника?
Я экспериментировал с чиллерами Trane. Купили чиллер без встроенного гидромодуля, он как опция дорогой, сделали сами. Вышел раз в 10 дешевле. Насос "Kolpeda" брали с запасом. В работе нагнетательным "Батерфляем" регулировал оптимальную скорость потока и, соответственно оптимальный теплосъем в пластинчатом охладителе. Процесс регулировки довольно простой, а "Заказчику" реальная экономия.
Надо что бы beerlover написал, что он подразумевает под увеличением мощности испарителя - или просто понизить температуру гликоля, или увеличить количество потребителей без потерь в температуре. Но в любом случае выше расчетных пределов данного чиллера не прыгнет.
Социальные закладки