конд. ВЕКО 7 газ 22 давление 4.2 греется компрессор срабатывает защита при работе на жидкостной газовой трубке выступает конденсат дайте совет где искать неисправность
конд. ВЕКО 7 газ 22 давление 4.2 греется компрессор срабатывает защита при работе на жидкостной газовой трубке выступает конденсат дайте совет где искать неисправность
описка вышла. конденсат на обоих трубках
возможно присутствие неконденсируемых смесей. (воздух)
конд. 4года отработал всё было нормальнно
Непонятно - какая защита срабатывает, на вводе питания или теплушка на компрессоре.
Проверь конденсатор и потребляемый ток, если всё в норме - неисправна теплушка или автомат на вводе , если конденсатор нормальный а ток большой - компрессору кирдык.
Горячий компрессор и конденсат на трубках - это нормально.
Перед проверкой промой наружний блок
Согласен полностью.
вентилятор в нар. блоке крутиться с нормальной скоростью, в многих моделях беко 2 конденсатора в одном корпусе очень ненадёжная вещь изза него и ток может расти.
YARIK, и servise11, на дату последнего сообщения обратите внимание.