Показано с 1 по 15 из 15

Тема: поломка ВЕКО 07

  1. #1

    По умолчанию поломка ВЕКО 07

    конд. ВЕКО 7 газ 22 давление 4.2 греется компрессор срабатывает защита при работе на жидкостной газовой трубке выступает конденсат дайте совет где искать неисправность

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра80 Посмотреть сообщение
    при работе на жидкостной газовой трубке
    так все таки на жидкостной(тонкой)или на газовой(толстой) трубке конденсат?

  3. #3

    По умолчанию

    описка вышла. конденсат на обоих трубках

  4. #4

    По умолчанию

    возможно присутствие неконденсируемых смесей. (воздух)

  5. #5

    По умолчанию

    конд. 4года отработал всё было нормальнно

  6. #6

    По умолчанию

    Непонятно - какая защита срабатывает, на вводе питания или теплушка на компрессоре.
    Проверь конденсатор и потребляемый ток, если всё в норме - неисправна теплушка или автомат на вводе , если конденсатор нормальный а ток большой - компрессору кирдык.
    Горячий компрессор и конденсат на трубках - это нормально.
    Перед проверкой промой наружний блок

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Перед проверкой промой наружний блок
    И внутренний тоже.
    И вообще не стоит снимать какие либо параметры без чистки.
    И если уж мерять давление то низкое и высокое.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    И если уж мерять давление то низкое и высокое.
    При работе на охлаждение высокое не измеришь никак.А по поводу чистки согласен на все 100, самая частая причина.Далее идут рабочий конденсатор и пониженное напряжение.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    При работе на охлаждение высокое не измеришь никак.А по поводу чистки согласен на все 100, самая частая причина.Далее идут рабочий конденсатор и пониженное напряжение.
    Если есть обогрев то можно включить на обогрев и получить высокое давление.

  10. #10

    По умолчанию

    Скорее всего компрессор отпахал свое..

  11. #11

    По умолчанию

    юра80, попробуй промыть конденсатор и заправить норму. возможно из за засора оребрения растут токи .
    Цитата Сообщение от юра80 Посмотреть сообщение
    при работе на жидкостной газовой трубке выступает конденсат
    вообще то на жидкостной конденсата быть не должно, если тока на улице не прохладно.

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юра80 Посмотреть сообщение
    конд. ВЕКО 7 газ 22 давление 4.2 греется компрессор срабатывает защита при работе на жидкостной газовой трубке выступает конденсат дайте совет где искать неисправность
    замерь для начало ток какой ? сравни что на писано на самом сплите. возможно перегрев и за того что грязный или маленькие обороты вентилятора. второе сел конденсатор сел что на компрессор идет .

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Согласен полностью.

  14. #14

    По умолчанию

    вентилятор в нар. блоке крутиться с нормальной скоростью, в многих моделях беко 2 конденсатора в одном корпусе очень ненадёжная вещь изза него и ток может расти.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    YARIK, и servise11, на дату последнего сообщения обратите внимание.

Похожие темы

  1. UNOX XF 135 поломка
    от Chugun92 в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:43
  2. Поломка ENB 43691S
    от graycattom в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 20:30
  3. LG GA-419BQA. Поломка.
    от Дмитрий_43 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 11:14
  4. Поломка клапанов.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 14:09
  5. Поломка фризера
    от Nesmi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •