Тема: Хочется самому отремонтировать электролюкс со сгоревшим компрессором

  1. #41

    По умолчанию

    д(093), , кстати, когда дело сдвинется?

  2. #42
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Какой смысл переводить БХП с R600a на иной холодильный агент при наличии компрессора, изобутана и всего прочего? Привычка к R12 или страх перед R600a?
    Не понимаю!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Какой смысл переводить БХП с R600a на иной холодильный агент при наличии компрессора, изобутана и всего прочего? Привычка к R12 или страх перед R600a?
    Не понимаю!
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Да я как-бы тоже практически с него и начал работать, просто мы в компьютере, холодильник снаружи, приходится ремонтировать посредством письменных указаний, которые выполняет не опытный человек, т.е. в слепую. Лучше без взрывоопасных веществ, я считаю.
    Речь идёт о человеке без опыта, коллега.

  4. #44
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Речь идёт о человеке без опыта, коллега.
    Почитайте форум. На каждом шагу - замена R600a на R12 или хуже того - на пропан-бутан с АЗС или иные суррогаты, к холодильной технике не относящиеся.
    И на других форумах -тоже.
    Все без опыта?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    или хуже того - на пропан-бутан с АЗС или иные суррогаты, к холодильной технике не относящиеся.
    И на других форумах -тоже.
    Все без опыта?
    Не совсем понимаю к чему это, но переход с 600-го на 12 считаю нормальным, т.к. компрессора на 600-м какие-то хиплые

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию в продолжение о игре на скрипке и аппендиците - много букв. : )

    Всем салют!
    старый ник заблокировали,поэтому пишу с нового.
    в продолжение истории http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=8401

    если вкратце - был заклинивший компрессор данфосс 13nlekk4 на холодце электролюкс - захотелось поменять - пока не работает : ))

    собственно,развитие событий - купил компрессор acc HMK12АА на р600,далее пошел тупняк.

    1. радостно отрезал трубки,отрезал фильтр. припой (можете начинать злорадствовать) купил только медно-фосфорный,ибо совершенно не подумал что там еще и сталь есть. : )
    2. припаял каппилярку к фильтру и всасывание к насосу.заодно понял что со сталью этим припоем можно только вокруг сапога обмотать чего-нибудь.
    3. заглушил все стальные трубки,отрезал взад фильтр - заткнул все резиновыми затычками,зажал каппилярку - отвакуумировал и оставил до следующего дня.
    4. смутило то что на след. день при сдергивании затычек вакуум если и падал,то как-то ооочень неохотно. вакууметр висел на сервисном порту через муфту ганзена.
    5. купил нормальный припой,все припаял,отвакуумировал через сервисный порт - влил по весам 45гр в газовой фазе (норма 55,но больше не лезло) - запускаю - болт. гудит,но не стартует. приглядевшись,переткнул черный провод (на старом реле торчал на ноге C,на новой этого контакта не было) на другую ногу - загудело - вроде пошло работать. долил оставшиеся 10 грамм в газовой фазе,закрыл кран - стал ждать.
    6. краткий итог - компрессор сильно греется,нагнетание - оч. горячее, всасывание - теплое. морозилка морозит кое-как,холодильная камера - вааще не шевелится. перепад температур на нижнем конденсаторе присутствует,на верхнем - отсутствует. компрессор работал в течении 1.5 часов - отрубаться даже и не думал.

    внимание вопрос - шо скорее всего сделалось не так? воздух в системе?

  7. #47

    По умолчанию

    Наверное у фильтра чё-нибудь перепаял, обмерзания нет в той облости?

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Наверное у фильтра чё-нибудь перепаял, обмерзания нет в той облости?
    не,обмерзания нету нигде кроме морозилки. припаялось вроде аккуратно,без килограмма припоя. фотика не было,поэтому пока результаты наглядно показать не могу.

  9. #49

    По умолчанию

    Нагнетение горячее, а дальше как? А на всасе давление какое?

  10. #50

    По умолчанию

    Наверно капилярка частично засорена. Послушай звук церкуляции газа. Какое довление на всасе должно -0.2: -0.3 быть, не больше. Бывает масло стоит в капиляре ,газа маленькое количество не может продавить. Я перед заправкой включаю компрессор он засасывает воздух и продавливает(при этом слушаю шипение церкуляции).

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Нагнетение горячее, а дальше как? А на всасе давление какое?
    дальше оно на нижнем кондесаторе остывает : ). точно не замерял,но вроде градуса на 4.
    давление всасывания не скажу,потому что баран и сервисную трубку в задумчивости пережал. ответа на вопрос "какого хрена не припаял рядом лежавший шредер" тоже нет.

  12. #52

    По умолчанию

    Наверно придётся вскрыть систему и впаять шредер, ещё б фильтр заменить для верности

  13. #53
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Наверно придётся вскрыть систему и впаять шредер, ещё б фильтр заменить для верности
    я вот в задумчивости - родной фильтр был с сервисным хвостиком - может и мне такой жеж приделать? или все прекрасно и через сервисный порт должно вакуумироваться?
    вскрыть - эт без проблем,но на след. неделе.
    компрессор по теплу я так понимаю сам должен отключаться? в пусковом реле какая-то круглая черная хрень с тремя контактами и крутилкой на ней присутствует.

  14. #54

    По умолчанию

    Достаточно одного хвостика на компрессоре, вакуумировать нужно минут 20. Теплуха на компрессоре есть, но не желательно доводить до её срабатывания.
    А за что тебя заблокировали?

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Достаточно одного хвостика на компрессоре, вакуумировать нужно минут 20. Теплуха на компрессоре есть, но не желательно доводить до её срабатывания.
    А за что тебя заблокировали?
    угу,примерно так и делал - вакуумник двухступенчатый. заблокировали за неинформативный ник.

  16. #56
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от namin Посмотреть сообщение
    Наверно капилярка частично засорена. Послушай звук церкуляции газа. Какое довление на всасе должно -0.2: -0.3 быть, не больше. Бывает масло стоит в капиляре ,газа маленькое количество не может продавить. Я перед заправкой включаю компрессор он засасывает воздух и продавливает(при этом слушаю шипение церкуляции).
    да вот я тоже про засор чего-то подумал,потому что смутило слабое падение вакуума после раскупоривания пробок. по звуку ориентироваться сложно,потому что сравнивать особо не с чем. : ) чет там журчит,компрессор тарахтит,но результат не впечатляет.
    с торца каппилярки где-то пару сантиметров в итоге срезал при замене фильтра.

  17. #57

    По умолчанию

    Капилярку, кстати, сломать грамотно надо, чтоб не заузить отверствие.

  18. #58
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Капилярку, кстати, сломать грамотно надо, чтоб не заузить отверствие.
    от может тут накосячил - отрезал ножницами для капилярки,потом дыркой вниз чуть развернул отверстие острым предметом.

  19. #59
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Проще было мастера вызвать. Угробите новый компрессор.

  20. #60
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    Проще было мастера вызвать. Угробите новый компрессор.
    несомненно проще,но этот вопрос уже в первом посте обсосали с ног до головы.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Хочется отдохнуть в лесу
    от Dgeksson в разделе Отдых и путешествия
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 12:33
  2. хочется мнение профессионалов, о не профессионалах.
    от voodu191 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 14:28
  3. Хочется странного инвертор на r-134а фреон..
    от Zoro в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 10:24
  4. ThermoKing-V200 как правильно установить самому?