Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Arneg

  1. #1

    По умолчанию Arneg

    Доброго времени суток. Такой вопрос холодильная витрина Arneg низкотемпературная настроена на -6 градусов. приехали по заявке. температура +20 градусов и не набирает. Картина такая. Витрина работает от централи. На слух фреон в систему попадает и циркулирует по испарителю. испаритель чистый. но оч. сильно обмерзает трв. Напарник грешил на трв. разобрали прокололи дюзу.. после сборки и запуска витрина набрала положенную температуру поработала минут 20 и опять полезла вверх. я предположил не полное открытие соленоида напарник отрицает такое. Кто знает подскажите я прав или нет и если нет то что еще может быть в данной ситуации

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Может быть влага в системе. Дюзу лучше бы было просто поменять, тогда было бы яснее.
    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    после сборки и запуска витрина набрала положенную температуру
    А потом соленоид завис ?? Такого не бывает

    И ещё, есть ли у испарителя вентилятор ?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет она набрала температуру. соленоид закрылся. и на следующем открытии пошло все наперекосяк. почему не бывает???

  4. #4

    По умолчанию

    Да на испарителе конечно есть вентилятор Да и еще катушка на соленоиде была огненная так что рука не терпит. вот я и предположил витковое замыкание катушки и неполное ее открытие

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    еще катушка на соленоиде была огненная
    Открой магнитом соленоид. Если изменится , то в нём причина, хотя и так ясно, что она не должна греться.
    Зачем спрашиваешь, если сам в этом уверен !?

    Лично у меня всегда есть магнит направленный , мощный , собранный так , что магнитное поле только с одной стороны.

  6. #6

    По умолчанию

    Ды всегда интересно услышать мнение других людей да и у напарника опыта побольше вот я решил у вас проконсультироваться. да и не уверен я на 100% поэтому спросил

  7. #7

    По умолчанию

    Лично у меня всегда есть магнит направленный , мощный , собранный так , что магнитное поле только с одной стороны.[/QUOTE]
    А где такой взять подскажи пожалуйста я просто недавно холодильщиком работаю

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Может быть влага в системе
    Так остальные витрины нормально работают

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Лично у меня всегда есть магнит направленный , мощный , собранный так , что магнитное поле только с одной стороны.
    А где такой взять подскажи пожалуйста я просто недавно холодильщиком работаю[/QUOTE]
    Собрать самому или у таможенников взять , они им размагничивали плёнку.

  10. #10

    По умолчанию

    И все таки я был прав. сегодня пришла катушка на соленоид. Поставили и все ок

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    8 дней на восстановление работоспособности .

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    8 дней на восстановление работоспособности .
    ага если учесть что офис за 130 км и из восьми дней саму катушку слали 7

Похожие темы

  1. arneg 380
    от filimonov в разделе Электрика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 01:16
  2. Витрина Arneg
    от Валера72 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:52
  3. Банета Arneg
    от guags в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 17:30
  4. низкотемпературная витрина Arneg
    от Вадим Юрьевич в разделе Электрика
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 18:50
  5. Бонет Laval Arneg
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 23:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения