Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Проблема с Eliwell EWDR 974

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Проблема с Eliwell EWDR 974

    Подскажите,что может быть,работает все нормально,до первой оттайки,после нее больше не запускается,ни компрессор,ни вентиляторы на испарители?

  2. #2

    По умолчанию

    А на дисплее что показывает после выхода с оттайки? Сигналы "компрессор", "вентилятор" горят?

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anarchist Посмотреть сообщение
    Подскажите,что может быть,работает все нормально,до первой оттайки,после нее больше не запускается,ни компрессор,ни вентиляторы на испарители?
    Температура отттайки или температура испарителя в конце оттайки выставлена неверно.

  4. #4

    По умолчанию

    кто подскажет, датчик оттайки стал показывать температуру +18....+20 при нормальной работе системы, и соответственно перестала проходить оттайка так как температура конца оттайки стояла 8 градусов, я поставил температуру конца оттайки +45 и всё заработало, как долго датчик сможет проработать в таком режиме, или всётаки уже пора его менять

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Алексей75, лучше поменять и спать спокойно. никто точного ответа не даст. непредсказуемое это дело.

  6. #6

    По умолчанию

    в том то и дело что заменить его проблематично, для этого холодильник прийдётся вытаскивать с места а он ещё и друим холодильником подпёрт, было бы легко поменять то сразу бы поменял

  7. #7
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Алексей75, Датчик на штатном месте стоит?Может отвалился и на тёплом МЭДе или на ПЭН дренажа попал.

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    кто подскажет, датчик оттайки стал показывать температуру +18....+20 при нормальной работе системы, и соответственно перестала проходить оттайка так как температура конца оттайки стояла 8 градусов, я поставил температуру конца оттайки +45 и всё заработало, как долго датчик сможет проработать в таком режиме, или всётаки уже пора его менять
    датчики не резино-пластик? у мну разок было подобное.только камерный датчик показывал +45 при реальной температуре -15...Что только не делал... и датчики менял, и экранировал их-хватало на пару недель (после замены) Вылечил контроллер покупкой датчиков в другом месте...

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    как долго датчик сможет проработать в таком режиме ?
    а сколько это терпеть можно, .......и сколько автомобиль на пробитом колесе ездить может?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Температура отттайки или температура испарителя в конце оттайки выставлена неверно
    Дак оттайка в любом случае должна 3акончиться
    Цитата Сообщение от Anarchist Посмотреть сообщение
    ,после нее больше не запускается,ни компрессор,ни вентиляторы на испарители
    хрень какая то и чел пропал. Я его спросил когда он еще онлайн был. Молчит. Может сам починился? Так бывает
    Вечером чел 3вонит и Миасса (100 км) - караул агрегат на камере фруктовой не робит - включается на 5-10 секунд и выключается. Ни каких аварий не горит. По телефону слышу - включился. 8 сек - выключился. В камере +12. настроен на +4. Утром грю приеду. С утра 3вонок- все работает. в камере +4, не отключается. Испугался по ходу. Все равно на неделе 3аскочу глянуть.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Дак оттайка в любом случае должна 3акончиться
    Если её время в часах, а не днях

    Судя по загрузкам он уже скачал всё , что хотел, вот и молодец.

  12. #12

    По умолчанию

    Лампочка "com" горит и все,но по факту,компрессор не работает,вентиляторы на испарителе тоже не пускаются!(если что,то настройки пока выставил заводские)

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anarchist Посмотреть сообщение
    Лампочка "com" горит и все,но по факту,компрессор не работает,вентиляторы на испарителе тоже не пускаются!(если что,то настройки пока выставил заводские)
    Для начала проверь, а есть ли выходы с релюх? Если выходит напряжение, то нужно проверять дальше, после контроллера..

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    09.07.2011
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anarchist Посмотреть сообщение
    Лампочка "com" горит и все,но по факту,компрессор не работает
    тогда смотри реле по высокому может сработало после оттайки если "com" горит компрессор элевелка включает и проблема гдето дальше

  15. #15

    По умолчанию

    как мне казалось сначала,датчик на испарителе глючит,но датчик проверили,вроде нормальный,остался вариант,что, что то с релюшкой.....
    Вьюга4, первый цикл,то все работает?!?

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anarchist Посмотреть сообщение
    первый цикл,то все работает?!?
    Было у меня такое, температура включения компрессора минус дифференциал была неправильно выставлена и он ждал . Но ни компр , ни вент не индицировался. Если компрессор индицируется , то реле компрессора должно замкнуться. Откинь 220 в на входе (на перекидном контакте) и прозвони тестером. Чудес на свете не бывает , что то всупает в противоречие в программировании процессора. Внимательно всё проверь.

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Anarchist, первый цикл,то все работает?!? А как ты запускаешь первый цикл?

  18. #18

    По умолчанию

    C помощью автомата.

  19. #19
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anarchist Посмотреть сообщение
    C помощью автомата.
    На чём стоит блок? Оттайка ТЭНами или парами?Есть ли РД и соленоиды?ТЭН испарителя или поддона может быть пробит на корпус,во время оттайки срабатывает автомат,а "мозги" контроллера могут быть запитаны помимо этого автомата.

  20. #20

    По умолчанию

    Там все в щитке в нем автоматы и контроллер.(то есть заметить можно когда автоматы выключаются),оттайка стоит ТЭНовая (по моему на испарителе)...а по поводу короткого на корпус,попробую еще прозвонить все...нет тогда попробую контроллер поменять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер Eliwell EWDR 984
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:37
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 09:29
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Описание EWDR 902T
    от villain в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 18:20
  5. процессор Etc-400d аналог EWDR 974
    от Сергей_111 в разделе Контроллеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 23:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •