  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Тогда смотреть датчик надо.
    Да датчик не при делах, выставлен параметр индикации при оттайке температуры при начале оттайки, оттайка заканчивается а индикация то этой температуры остается до того момента пока в холодильнике температура ниже не наберется. При контроле температуры Pb1 - показывает реальную температуру, т.е. датчик исправен, а компрессор не запускается. Я ж говорю что 2 часа парился по всякому его мучил, пока не выставил показание реальной температуры при оттайке и все нормально стало.

  2. #22
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Да датчик не при делах, выставлен параметр индикации при оттайке температуры при начале оттайки, оттайка заканчивается а индикация то этой температуры остается до того момента пока в холодильнике температура ниже не наберется. При контроле температуры Pb1 - показывает реальную температуру, т.е. датчик исправен, а компрессор не запускается. Я ж говорю что 2 часа парился по всякому его мучил, пока не выставил показание реальной температуры при оттайке и все нормально стало.
    То есть - контроллер воспринимает температуру индикации как Pb1 . Учитывая дифференциал он не даёт запуститься компрессору.Я уже игрался с таким. При установке температурного значения , соответствующего возможности включения агрегат работает, хотя в настройках полный бред.
    Я не спорю, ибо сам с подобным столкнулся, меняя на Либхере к чёртовой матери родной контроллер и вводя туда их же значения (типа заводские) . Закончилось всё тем, что параметры задал такие же, как на витрине и все довольны.

  3. #23

    По умолчанию

    кто подскажет, датчик оттайки стал показывать температуру +18....+20 при нормальной работе системы, и соответственно перестала проходить оттайка так как температура конца оттайки стояла 8 градусов, я поставил температуру конца оттайки +45 и всё заработало, как долго датчик сможет проработать в таком режиме, или всётаки уже пора его менять

  4. #24
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Алексей75, лучше поменять и спать спокойно. никто точного ответа не даст. непредсказуемое это дело.

  5. #25
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Алексей75, Датчик на штатном месте стоит?Может отвалился и на тёплом МЭДе или на ПЭН дренажа попал.

  6. #26
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    кто подскажет, датчик оттайки стал показывать температуру +18....+20 при нормальной работе системы, и соответственно перестала проходить оттайка так как температура конца оттайки стояла 8 градусов, я поставил температуру конца оттайки +45 и всё заработало, как долго датчик сможет проработать в таком режиме, или всётаки уже пора его менять
    датчики не резино-пластик? у мну разок было подобное.только камерный датчик показывал +45 при реальной температуре -15...Что только не делал... и датчики менял, и экранировал их-хватало на пару недель (после замены) Вылечил контроллер покупкой датчиков в другом месте...

  7. #27
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    как долго датчик сможет проработать в таком режиме ?
    а сколько это терпеть можно, .......и сколько автомобиль на пробитом колесе ездить может?

  8. #28

    По умолчанию

    в том то и дело что заменить его проблематично, для этого холодильник прийдётся вытаскивать с места а он ещё и друим холодильником подпёрт, было бы легко поменять то сразу бы поменял

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Контроллер Eliwell EWDR 984
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:37
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 09:29
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Описание EWDR 902T
    от villain в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 18:20
  5. процессор Etc-400d аналог EWDR 974
    от Сергей_111 в разделе Контроллеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 23:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •