Показано с 1 по 14 из 14

Тема: переделка кондиционера с 410 на 22

  1. #1

    По умолчанию переделка кондиционера с 410 на 22

    вышел спор вообще возможно переделать кондиционер на другой фреон простой заменой компрессора

  2. #2

    По умолчанию

    Никто не желает ответить - всем лень, вернее некогда отвечать на дурацкие вопросы...
    Форум перед созданием поста просмотрел по теме?
    Просто перепаять - да.
    Работать при этом будет - да!
    Долго и счастливо?
    Нет.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Зачем влезать в дурацкие споры?

  4. #4

    По умолчанию

    Так потом опять долбиться будет...

  5. #5

    По умолчанию

    да есть примерно такая тема на соседнем форуме. тока речь идет о заправке 22м газом вместо 410. а зачем??? его говорят скоро не будет...22ого

  6. #6

    По умолчанию

    слышал как двое спорили самому интересно стало решил спросить

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zzz1975 Посмотреть сообщение
    простой заменой компрессора
    Нет. Система не рассчитана на такое давление. В режим тепла если врубят есть хороший шанс проверить на прочность)) Да и объем фреона то же другой уже будет нужен. Высчитывать надо будет.. Ну и капилляр перепаивать.

  8. #8

    По умолчанию

    Gelezis, м не почему то показалось что разница агрегатов заключается в производительности компрессора.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    м не почему то показалось что разница агрегатов заключается в производительности компрессора.
    Да, это так.Объёмная производительность КМ для 410-го меньше из-за бОльшей плотности паров.Даже выход на режим у него медленнее.При переводе на 22-й производительность снизится.

  10. #10

    По умолчанию

    Опять же габариты теплообменников...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Опять же габариты теплообменников...
    Получается, что для 22-го они ещё с запасом, производительность-то снизится.

  12. #12

    По умолчанию

    просто хол, габариты расчитанны на компрессор и газ 410. кажется что для 22ого они будут недоразмеренны, особенно конденсатор.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    Gelezis, м не почему то показалось что разница агрегатов заключается в производительности компрессора.
    Да не только..
    Тут понимаешь ли и хорошо и плохо по своему...
    Вспомни старые мицухи 7 блоки например. Наружка по размерам что 12 блок. Площадь конденсатора большая. Работает на 22 фреоне.. НО да же в сильную жару практический не "задыхается". Достигаеться это за счет большой поверхности сброса тепла. Плюс вентилятор на наружке частенько управляемый. Крутиться слабее или медленнее. В зависимости от температуры.. Так что если втулить в систему 410 фреон и компрессор с просчитанным капилляром будет неплохо. Конечно объем фреона надо будет рассчитывать заново. В итоге получишь сплит который можно практический в Африке ставить. А плохо это по другой причине.. Система не рассчитана на столь высокие давления.
    Вобще 410 применяют не только из за озоно-безопасности. Благодаря его свойствам можно значительно уменьшить размеры холодильной системы. При тех же размерах наружного конденсатора можно 12 блок собирать. И он будет стабильно работать. Взгляни на Сенсей 12. Наружка по габаритам не так велика. Чуток больше 9 блока. Но шарашит и в +45 как ни в чем не бывало.

  14. #14

    По умолчанию

    По прошлому году была тема закупать для средней полосы России кондиционеры в тропическом исполнении из-за оч. высоких летних температур.

Похожие темы

  1. Переделка кондиционера в осушитель
    от Nick1151 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 11:41
  2. Переделка домкрата?
    от стрелок в разделе Инструмент
    Ответов: 229
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 23:45
  3. переделка
    от серик1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:23
  4. Переделка Panasonic
    от Alex.Var в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 06:24
  5. переделка реф
    от nehandr77 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 09:44