Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 46

Тема: Орск-408

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    10

    Печаль Орск-408


    После последней разморозки перестал ОТКЛЮЧАТЬСЯ. Работает постоянно. Если довести регулятор температуры в положение отключен(ХОЛОДИЛЬНИК ОТКЛЮЧАЕТСЯ), а потом опять довернуть на самый слабый уровень заморозки, то он простоит в выключенном состоянии минут 5-7. Потом опять заводится и не останавливается без ручного вмешательства. Холодит хорошо. Задняя стенка(решетка) ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ, почти горячая. Заметил что от регулятора идет провод, а его конец крепится к морозилке. В ходе последней разморозки я его видимо задел и он вылез из под крепежа. Прикрепил обратно. Что можно проверить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samael Посмотреть сообщение
    В ходе последней разморозки я его видимо задел и он вылез из под крепежа. Прикрепил обратно. Что можно проверить?
    В этой модели, так оно и есть, ослабляеться с годами крепёж кончика трубки термостата и начинаються проблемы с остановой. На всю длину прижимной планки хорошенько притяните трубку шурупами, если испаритель чётко промерзает, будет вам счастье. Сюдя по фото хол-к укомплектован (поддон. дверца на мороз. отд.)

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    1) Т.е. датчик конец провода нужно закрепить в самую крайнюю точку крепежа, чтобы как можно большая площадь(длина) провода прилегала к крепежу этому(планка, которая прижимает провод к морозилке)?
    2) Провод был почти по всей длине защищен резиновой оплеткой, которая находилась на расстоянии пары мм от провода. т.е. свободно "гуляла" по всей его длине. Я ее снял. т.к. подумал что так провод будет лучше охлаждаться. Правильно ли я сделал?
    3)конец провода(с датчиком как я думаю) прижимался не к самой морозилке, а к какой то пластмассовой подложке. Т.е. со стороны морозилки была подложка, потом провод с датчиком, потом металлический крепеж, который стягивался болтами. Так вот эту пластмассовую подложку я тоже убрал т.к. подумал что так провод будет лучше охлаждаться.

  4. #4
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Samael, напрасно Вы сняли "лишние" детали... "Резиновую" оплётку нужно обязательно вернуть на место, причём нужно сдвинуть её по сильфонной трубке терморегулятора как можно ближе к пластмассовой коробке, в которой находится сам термостат. Пластиковую планку тоже надо бы вернуть на место, иначе терморегулятор будет срабатывать некорректно. Свободный конец трубки должен быть зажат между планками, а сам кончик должен торчать из планки миллиметров на 20-30 и быть как можно ближе к поверхности испарителя.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Все сделаю как сказали. Также сделаю пару снимков того что у меня получилось. После обеда выложу. Спасибо еще раз!

  6. #6
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    С трубочкой обращайтесь поаккуратнее, не допускайте резких изгибов.

  7. #7

    По умолчанию

    Это не "провод", как вы его называете, а трубка с хладоном, возможна она в кембрике, зажимаете последние 8-10см. ал. планкой и всё! Слишком много разговора о мелочёвом дельце - притянуть трубку к морозилке планкой с помощью двух шурупов...)

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Окей. спасибо. в обед попробую!

  9. #9

    По умолчанию

    Должно всё сработать. Для лучшей чувствительности можно убрать пластм. проставку, а трубку полностью в кембрик. Дверцу и поддон на место.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Дверцу установил, а вот поддона не было, когда покупал. Я туда пластмассовый поддон нишел. Вроде подходит, только там пара небольших отверстий. В общем как доберусь домой, установлю обязательно хоть его.

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Boris1970, а для чего вообще нужна пластмассовая проставка? Зачем завод её ставил?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    а для чего вообще нужна пластмассовая проставка? Зачем завод её ставил?
    что б термостат не срабатывал преждевременно

  13. #13

    По умолчанию

    Но мы то иногда хитрим перед заказчиком, не до утра ведь ждать отключения...

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    что б термостат не срабатывал преждевременно
    К этому я, собственно говоря, и клоню...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Boris1970, а для чего вообще нужна пластмассовая проставка? Зачем завод её ставил?
    Вещь иногда необходимая, на том же старом двухкамерном "Мире кшд 270/80" уберёшь будет преждевременное откл. как уже выше сказано, не протянет вся пластина, если на других моделях прокатит, то здесь будет маловато холода... Но есть где их не ставит завод, особо не вижу смысла заморачиваться стоит значит пусть стоит, убрали до меня не напрягаюсь с этим делом, по мне главное чтоб трубка была изолирована. Дмитрий-69 а вы, что в обязательном порядке ставите если нет то изготавливаете таская пластмасу?

  16. #16
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Дмитрий-69 а вы, что в обязательном порядке ставите если нет то изготавливаете таская пластмасу?
    Да нет, конечно... Но если пластмасса стояла изначально и всё работало нормально, то при замене терморегулятора собираю как было. Я с уважением отношусь к тому, что и как делали в Советском Союзе: делали как минимум на 15 лет, а не на десять, как сейчас... Если ставили пластмассовую прослойку, значит, считали это необходимым.
    Быть может, смысл её установки не только в том, чтобы "протягивало всю пластину", но и в стремлении исключить непосредственный контакт кончика сильфонной трубки, который чаще всего прогнивает, с испарителем. Это всего лишь мои предположения, хотел бы знать точный ответ, зачем ставили эту пластмассу... Для того, чтобы была "полная протяжка" можно, наверное, было бы просто крепить сильфонную трубку где-то на краю или на боку испарителя. Но почему всё-таки заморочились с пластмассой?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Но почему всё-таки заморочились с пластмассой?
    замечал что при прямом контакте сифонной трубки с испарителем термостат включает мотор позже чем хотелось бы а отключает раньше. в термостате 112ом есть болтик, задающий задержку по сработке

  18. #18

    По умолчанию

    Поддончик надо бы поставить, без него нежелательно по многим причинам: мороз не держиться, опускаясь вниз, тем самым дольше работает, набирая уст. температуру терморегулятором, эл. счётчик матает, чаще разморозку делать, да и моторесурс компрессора... Можно его из панели ПВХ изготовить.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Да конечно. Займусь этим обязательно. потому что в такую жару вообще тяжело ему охлаждать .

  20. #20

    По умолчанию

    если мокрые пальци липнут к испарителю капитально, и термостат нормальный, то верь...он отключится)))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОРСК-112 не морозит в ХО
    от kokorevsv в разделе ОРСК
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 11:11
  2. Орск-145 R-12 ?
    от cielo в разделе ОРСК
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 06:39
  3. Орск 121
    от HAMELEON в разделе ОРСК
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 15:42
  4. ОРСК 115
    от romantrv в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 12:31
  5. Орск 3
    от приZrак в разделе ОРСК
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 14:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •