Показано с 1 по 4 из 4

Тема: LG 24

  1. #1

    По умолчанию LG 24

    При затяжке трубки 3\8 на LG 24 на наружнем блоке сорвал резьбу на клапане! есть ли какие способы не меняя клапан восстановить соединение? подскажите!

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Да есть, самый верный замена вентиля. Также можно вентиль выкинуть и приварить трубку на прямую, если правда хозяин глаз на ж...пу не натянит.

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Можно юбку сделать меньше. Иногда помагает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PUSCHKIN77 Посмотреть сообщение
    на наружнем блоке сорвал резьбу на клапане!
    Меняй вентиль. Избавишься от многих проблем в будущем. 100 % засада, если не заменишь.