Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: срабатывает реле давление

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию срабатывает реле давление

    На работе (заводе) сломался кондиционер годов 70-х выпуска, т.е. стоит агрегат в цеху в железном коробе вместе с испарителем и вентилятор гонит охлаждаемый воздух в помещение. Теперь работает один вентилятор,а компрессор не включается. Стоял рядом и заметил, что включился один раз в час на 3 секунды и снова вырубился. По всему видно вырубает по РД. Снял крышку РД попробывал нажать отвёрткой компрессор включился и сразу же вырубился. Стоят два манометра, на одном давление около 1, на другом около 8,при выключенном компрессоре. Помогите выявить причину,мало газа или с электрикой что-то.

  2. #2

    По умолчанию

    если РД стоит по низкому, то мало газа. или фильтр забит

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    если РД стоит по низкому, то мало газа. или фильтр забит
    А как узнать? Там к нему две трубки подходят

  4. #4

    По умолчанию

    kinzu, если ты сам не занимаешся ремонтом хол. техники, то лучше спеца вызови. геморно это...

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    kinzu, если ты сам не занимаешся ремонтом хол. техники, то лучше спеца вызови. геморно это...
    Да я понимаю,просто я в 95-м целый год работал по этой профессии (сады,школы,магазины). Делал всё сам,демонтаж,монтаж,замена клапанов,сальников. А сейчас понадобилось и хоть убей почти ничего не помню,сам удивляюсь.

  6. #6

    По умолчанию

    во первых, надо знать на каком газе работает, потому что для 12ого и 22ого давление на газовой трубе разное. да и на жидкостной. сначала выясни где стоит РД. по низкому или по высокому. прогревается ли конденсатор в момент работы компрессора(надо что б подольше поработал).какое давление в конденсаторе. не обмерзает ли фильтр, ну и т.д. все поэтапно описывать...ты даже фотку агрегата не скинул. гадать на кофейной гуще???

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kinzu Посмотреть сообщение
    На работе (заводе) сломался кондиционер годов 70-х выпуска, т.е. стоит агрегат в цеху в железном коробе вместе с испарителем и вентилятор гонит охлаждаемый воздух в помещение. Теперь работает один вентилятор,а компрессор не включается. Стоял рядом и заметил, что включился один раз в час на 3 секунды и снова вырубился. По всему видно вырубает по РД. Снял крышку РД попробывал нажать отвёрткой компрессор включился и сразу же вырубился. Стоят два манометра, на одном давление около 1, на другом около 8,при выключенном компрессоре. Помогите выявить причину,мало газа или с электрикой что-то.
    Конденсатор хоть раз чистили? Вода на охлаждение какая и откуда? Температура воды? Шильдик на кондиционере и компрессоре есть?
    Фото сделайте.
    Что в Питере совсем плохо с холодильщиками стало??? Профи с Вашим "железным коробом" на раз-два справится.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    во первых, надо знать на каком газе работает, потому что для 12ого и 22ого давление на газовой трубе разное. да и на жидкостной. сначала выясни где стоит РД. по низкому или по высокому. прогревается ли конденсатор в момент работы компрессора(надо что б подольше поработал).какое давление в конденсаторе. не обмерзает ли фильтр, ну и т.д. все поэтапно описывать...ты даже фотку агрегата не скинул. гадать на кофейной гуще???
    Сегодня в ночь пойду фотку сделаю,где РД можно глянуть,а остальное никак, ибо не запустить компрессор. И как в таких случаях собрать газ в ресивер?

  9. #9

    По умолчанию

    принудительно РД замкни)))там два проводка на контакторах. тока не говори никому что я сказал)))

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Конденсатор хоть раз чистили? Вода на охлаждение какая и откуда? Температура воды? Шильдик на кондиционере и компрессоре есть?
    Фото сделайте.
    Что в Питере совсем плохо с холодильщиками стало??? Профи с Вашим "железным коробом" на раз-два справится.
    Конденсатор продували сжатым воздухом. Вода обычная проточная,но теплая конечно, жарко на улице,да и цех горячий прокатный. Последний кондиционерщик с матами 2 месяца назад ушёл на пенсию,вот я и решил попробывать что-нибудь сделать.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kinzu Посмотреть сообщение
    Конденсатор продували сжатым воздухом
    как мертвому припарки))) водой пробивать надо. есть такая штука-керхер. модель 5.20 всамый раз...

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    принудительно РД замкни)))там два проводка на контакторах. тока не говори никому что я сказал)))
    А если компрессор накроется? Меня тогда к кастрированию приговорят

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    как мертвому припарки))) водой пробивать надо. есть такая штука-керхер. модель 5.20 всамый раз...
    Промою,но как запустить то его,чтобы хотя -бы 5 минут поработал

  14. #14

    По умолчанию

    а че ему накрываться то? 5 мин. поработает, газ и соберешь в ресивер. можно и посмотреть как он(агрегат) себя ведет.
    короче выясни где РД стоит и каким газом заправлен. на моторе должно быть написанно или на ТРВ

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kinzu Посмотреть сообщение
    Промою,но как запустить то его,чтобы хотя -бы 5 минут поработал
    промывать надо не запуская)))

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    промывать надо не запуская)))
    Ну это-то я понял,фильтр почистить,промыть конденсатор,если я это сделал,как запустить компрессор?

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    А как я фильтр почищу,если мне газ не собрать?

  18. #18

    По умолчанию

    фильтр не чистят а меняют. а газ собирают эвакуатором или самодельной приблудой))) через сервисные порты.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kinzu Посмотреть сообщение
    как запустить то его,чтобы хотя -бы 5 минут поработал
    принудительно РД замкни или нпрямую, но обязательно с вентиллятором.
    заодно посмотри, нет ли где маслянных пятен на трубах. возможна утечка.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    принудительно РД замкни или нпрямую, но обязательно с вентиллятором.
    заодно посмотри, нет ли где маслянных пятен на трубах. возможна утечка.
    freezer41,спасибо

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Морозильная камера liebherr g 12110 Срабатывает тепловое реле
    от Семен Сем в разделе Бытовой холод
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 15:06
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.02.2018, 10:58
  3. Срабатывает защитное реле у холодильника RL-34ecsw
    от papulik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 05:56
  4. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  5. Чиллер PIOVAN, срабатывает реле высокого давления
    от Герберт в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 08:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •