выбивает аварию по компрессору
подскажите откуда капать
1 обмотки живые
2 клемы разъемы в норме
3 блок конденсаторов замерял в норме
4 в элэктроннике не шарю,просто холодильщик
буду рад любому совету
выбивает аварию по компрессору
подскажите откуда капать
1 обмотки живые
2 клемы разъемы в норме
3 блок конденсаторов замерял в норме
4 в элэктроннике не шарю,просто холодильщик
буду рад любому совету
Без тестера не обойтись.Сумма между общей и пусковой, и общей и рабочей должна совпасть с сопротивлением между рабочей и пусковой.Это раз.Сними конденсатор,подай кратковременно 220 вольт и при этом замерь ток,если 2.3 -2,6 ампер значит целый.Это два.
Сними клеммы с компрессора и запусти в холостую для проверки.
я же писал:
1- обмотки живые
запускал без компрессора авария таже ,
походу бока с чястотником
я не полный ноль просто в чястотниках не шарю
Что могу сказать.. Во первых что ты подразумеваешь под "чястотником"?
Во вторых если дает аварию внутрянка. То без электронщика или понимания в электронике нихрена ты не сделаешь.
Ну а поскольку ты в донецке.. Попроси Dgeksson . http://www.holodforum.ru/member.php?u=1615.
Может поможет тебе.