    По умолчанию Треск внутреннего блока LG S12AF

    Прошу помочь, кондиционер LG S12AF, инвертор, ставил в августе 2010 года, сборка Корея (сейчас сборку перенесли в Турцию и кондиц. стали называться S09AFT и S12AFT). Сам кондиц. работает нормально (ттт), точно выдерживает температуру, работает на низких оборотах внутрен. блока достаточно тихо, НО, недавно стал доставать треск пластика, причем треск такой, что когда работает ночью-просыпаемся, треск может не быть вообще, а может быть через каждые 5 минут, сегодня ночью пришлось его отключить, в момент отключения и закрытия шторки трещал сильно, а нам работа ночью критична-под окном всю ночь орет пьяная молодежь и невозможно спать, при закрытых окнах выручал кондишен, как теперь быть незнаю. Вызывать сервис? Но, если прийдет мастер и треска не будет скажут ложный вызов или если будет, снимут блок, а по опыту друзей знаю-ремонт занимает около 3 месяцев-лето пройдет. В инете нашел совет:

    Попробуйте ослабить все винты под крышкой и ламелью. Прижмите по плотней корпус (стремясь к минимальному зазору по периметру), и вновь равномерно затяните все винты по плотнее (без фанатизма).

    Но где там винты? Визуально их не видно, какую крышку надо снимать?

    Вот фото внутреннего блока:



    Буду очень благодарен за помощь!

  2. #2

    По умолчанию

    Нежно! Отжимаешь - поворачиваешь планку -шторку вверх. По нижней кромке по краям и в центре стоят пробочки-затычки. Вытаскиваешь их отверткой и саморезы перед тобой! Трещит испаритель при перемещении относительно пластика при работе. Посмотреть без верхней крышки и либо подрезать, либо смазать места перемещения густой смазкой. Как правило слева жесткое крепление, справа - зазор. Вот на нем то и трещит...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    нежно! отжимаешь - поворачиваешь планку -шторку вверх. по нижней кромке по краям и в центре стоят пробочки-затычки. вытаскиваешь их отверткой и саморезы перед тобой! трещит испаритель при перемещении относительно пластика при работе. посмотреть без верхней крышки и либо подрезать, либо смазать места перемещения густой смазкой. как правило слева жесткое крепление, справа - зазор. вот на нем то и трещит...
    благодарю за ответ! т.е. подтягивание самих саморезов ничего не даст (там вроде еще саморезы есть там где фильтры стоят-сверху)? (раньше такого треска не было)

    и еще вопрос, на сайте lg в разделе сервис указан телефон 8-800 итд, нет телефонов конкретных сц в нашем област. центре, я туда звонил, девочка попросила номер серийный аппарата (кстати серийный номер указывается на внутр. блоке или внешнем или они там совпадают?) и предупредила, что типа ложный вызов будет штраф, но трещит то он не всегда, я могу вызвать мастера, а треска не будет, как тогда доказать? на видео чтоли снять со звуком в момент треска. и еще вопрос, еслия подкручю саморезы сам, не снимут с гарантии, ведь на шляпках саморезов будут видны следы отвертки?

    Да и еще не совсем понял, как добраться до места где трещит испаритель при перемещении относительно пластика при работе, т.е. саморезы надо будет откручивать и разбирать внутрен. блок?

  4. #4

    По умолчанию

    Девочка - дура. Случай не гарантийный. Подтяжка саморезов ничего не даст. Серийный номер у каждого блока свой. Знание девушкой вашего серийника - по попе ладошкой - ничего не значит.
    Разбирать частично - да. Разборку должен делать представитель продавца. Это типичная неисправность - просто кондиционер бюджетный - редко кто заморачивается.
    Видео приветствуется...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Девочка - дура. Случай не гарантийный. Подтяжка саморезов ничего не даст. Серийный номер у каждого блока свой. Знание девушкой вашего серийника - по попе ладошкой - ничего не значит.
    Разбирать частично - да. Разборку должен делать представитель продавца. Это типичная неисправность - просто кондиционер бюджетный - редко кто заморачивается.
    Видео приветствуется...
    Благодарю за ответ!
    Бюджетный, но вроде ж не совсем дешевка - 750 долл. Вопрос, а гдето я могу посмотреть схемы или картинки-чувствую прийдется сделать это самому, у нас небольшой город, и вот так получилось нет знакомых мастеров на эту технику.

    Что интересно, раньше (эксплуатация с августа 2010 года) этого треска не было, появился недавно и возникает редко, в осн. ночью. когда кондиц. на малых оборотах.

  6. #6

    По умолчанию

    Лыжи все бюджетные. Перемещение металла по пластику привело к образованию пыли и она и скрипит.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Лыжи все бюджетные. Перемещение металла по пластику привело к образованию пыли и она и скрипит.
    Понял, а гдето можно увидеть фото или видео, как устроено это все, чтобы самому сделать.

    И еще вопрос по ходу, дочке планирую в комнату поставить Panasonic E7MKD (инвертор, сборка Малайзия), это тоже очень бюджетная модель, не стоит? чтоб не получ. как с Лыжой...

  8. #8

    По умолчанию

    Телевизор болтает, чайник шумит, телефон звонит...
    Все предметы издают звуки.
    В конструкцию кондиционера-любого- заложено перемещение одного конца испарителя относительно пластика. Простая смазка надолго избавит от этой проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Телевизор болтает, чайник шумит, телефон звонит...
    Все предметы издают звуки.
    В конструкцию кондиционера-любого- заложено перемещение одного конца испарителя относительно пластика. Простая смазка надолго избавит от этой проблемы.
    Благодарю за ответ и помощь! Отпишусь как займусь, может еще вопросы будут.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Телевизор болтает, чайник шумит, телефон звонит...
    Все предметы издают звуки.
    В конструкцию кондиционера-любого- заложено перемещение одного конца испарителя относительно пластика. Простая смазка надолго избавит от этой проблемы.
    а разве там испаритель не неподвижен как в х-ке, это же просто трубки, разве они движутся?

  11. #11

    По умолчанию

    Про линейные расширения металлов при изменении температуры в школе по физике читал?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Про линейные расширения металлов при изменении температуры в школе по физике читал?
    просто по твоему ответу я подумал что такое движение заложено конструкцией и удивился:-)
    Благодарю за ответ!

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Ну есть ещё один способ если не справишься сам с треском и молодёж будет снизу горлопанить. Например немножко пострелять по молодежи.

  14. #14

    По умолчанию

    ну вы и ПРИКОЛИСТЫ, газку не пробовали добавить!
    заметьте что трещит только по ночам.

  15. #15

    По умолчанию

    что имееш ввиду конкретно?
    треск еще появляется если например переключить, с 21 град на 23, т.е., видимо темп. сжатие расширение, но где именно установить проблема.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    У меня SAMSUNG 7-ка потрескивает корпус при работе на тепло. Из ответов не понял, что надо смазывать в корпусе вн. блока. Может надо саморезы в корпусе чуть ослабить, или смазать силиконовой смазкой стыки корпуса.

  17. #17

    По умолчанию

    у тебя недостаток фреона в системе, трещит лёд

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy_z Посмотреть сообщение
    у тебя недостаток фреона в системе, трещит лёд
    вероятно. но это инвентор. ЭРВ не должно этого допускать.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. писк внутреннего блока LG
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 17:35
  3. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  4. Датчик внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:49
  5. Демонтаж внутреннего блока
    от Tiapa в разделе Монтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 09:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •