Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Чем грозит превышение мощности компрессора?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    87

    По умолчанию Чем грозит превышение мощности компрессора?

    [off]Я в воскресенье решил покататься на водном мотоцикле. Кррруто... 110 км\ч Перелом малой берцовой кости, и вот, я тут парю вам мозги. А вы такие добрые, не ругаетесь... [/off]
    По теме.
    Послало моё руководство юного техника менять компрессор на MC7 (open front, типа COF5, маленький, если кто незнает). А компрессор ему выделило ажжж NJ9232GK. На мои вопли по телефону что дескать шибко круто, однако, и 9213 за глаза, ответило, а чё, чё было то и дали... Ибо другое получить долго (бухгалтерия, перевод денег), а оно тута стоит, и денег не просит.
    В общем звонит пацан, жалится чё та плохо холодит. А я с таким диким превышением никогда не сталкивался, и тоже в растерянности. Единственное что смог, доказать руководству что надо менять. Но, после покупки нового, а это неделя. Что делать господа-товарищи?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    жалится чё та плохо холодит
    Правильно, превышение по хол-сти почти в три раза. Чтоб лучше морозила нужно фреона добавлять, а это уже можно компрессор угробить.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Что делать господа-товарищи?
    А что ты хочешь услышать ? Конечно останавливать оборудование или брать письменное распоряжение начальства (что бы опа не пострадала) и нехай воне робить.

  4. #4

    По умолчанию

    Фильм Пипец смотрел? Дак вот - компрессору ПИПЕЦ

  5. #5

    По умолчанию

    добавь конденсатор и испаритель)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    добавь конденсатор и испаритель)
    И будет хороший агрегат для камеры кубов на 15

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Конечно останавливать оборудование или брать письменное распоряжение начальства
    Та ни, начальство у мене дюже добже. Достаточно моего устного предупреждения.. А они его получили.
    Оставили как есть, с небольшим (всас не обмерзает, почти) превышением фреона. Греется, говорит, довольно сильно. Но по термостату останавливается. Току кушает порядка 4А. На неделю другую сдюжит?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    А компрессор ему выделило ажжж NJ9232GK.
    Это как на копейку двигатель с газона поставить))) Быстрее не поедет!
    neofit, Сними с себя ответственность. Скажи - что мол, так нельзя.. Может и месяц проработать а может и день! Вот и все. Закрывай тему!

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    цитата с паралельного форума.. maks77.. "российскую жопорукость спасёт тока русская хитрожопость")))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    "российскую жопорукость спасёт тока русская хитрожопость"))
    ))))))))))))))))))))))

Похожие темы

  1. Определение мощности компрессора
    от Пётр 183 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 16:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 03:29
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 06:15
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:12
  5. чем грозит запуск кондиционера зимиой без зимней опции
    от flatron в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 18:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •