Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: вода в системе

  1. #1

    Восклицание вода в системе

    Средне температурная камера 8м куб компр аспера 9238 22 фреон воздухо охладитель на три вертушки. Лопнула труба в водяной рубашке на высокой стороне, газ вышел воду засосало в систему. Продул азотом два раза заменил фреон... работает нестабильно вода замерзает в ТРВ... подскажите плиз как убрать воду из системы???

  2. #2
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Сушим, сушим и сушим, как завещал великий вождь. Масло нужно было поменять, меняй сейчас.

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Ищи старые,отечественные ,фланцевые фильтры от ИФ 56.Забивай цеолитом по полной.Вместо ТРВ ставь переход и гоняй.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Масло нужно было поменять, меняй сейчас.
    Поддерживаю, при замене масла , промой компрессор 141ым, говорят помогает.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга0518 Посмотреть сообщение
    Продул азотом два раза заменил фреон
    А можно было один раз отвакуумировать с прогревом всего, что там есть.

  6. #6

    По умолчанию

    заменить масло. установить разборный фильтр с сменным картриджем.долгое вакуумирование.азот хотя бы часов на 10. снова длительная ваккумировка. заправка фреоном. повозиться придётся таким образом может и не один раз но всегда менять сменный картридж. тяжеловато но другова выхода нет.УДАЧИ.

  7. #7

    По умолчанию

    Идея с прогревом на вакуме хорошая только как её реализовать

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Ищи старые,отечественные ,фланцевые фильтры от ИФ 56.Забивай цеолитом по полной.Вместо ТРВ ставь переход и гоняй.
    Переход вместо ТРВ поставил старых фильтров ненайти взял пару фильтров на гайках один на просушке надругом гоняю раз пять вчера менял эфект положительный появился трубки воздухоохладителя не прихватывает. Как вы думайте на всасывание стоит ставить фильтр и какой лучше.Спасибо за ответ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга0518 Посмотреть сообщение
    Как вы думайте на всасывание стоит ставить фильтр
    Не стоит, т.к. проскочившая через ТРВ вода в виде льда остаётся в испарителе. Поэтому технологически правильно ставить до ТРВ.

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    а после оттайки куда вода пойдет? считаю нужным установку фильтра на всас.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    а после оттайки куда вода пойдет? считаю нужным установку фильтра на всас.
    не просто нужно , а необходимо.

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга0518 Посмотреть сообщение
    Идея с прогревом на вакуме хорошая только как её реализовать
    Промышленным феном, греть всё , но аккуратно, там температура 360 и 530 градусов, не поллавь пластмассу.

  13. #13

    По умолчанию

    грей аккуратно, через капиляр закачай метанол 2-2,5 к/см

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksandr9 Посмотреть сообщение
    грей аккуратно, через капиляр закачай метанол 2-2,5 к/см
    отставить метанол ! Алкоголики , он бессмысленен с водою. Водку можно получит другим путём, сделав работу качественно.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksandr9 Посмотреть сообщение
    грей аккуратно, через капиляр закачай метанол 2-2,5 к/см
    НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ СИЮ ДРЯНЬ В СИСТЕМУ НЕ ЗАЛИВАТЬ. Метанол со временем разъедает покрытие на обмотках эл.двигателя. Уважающий себя холодильщик по предложенному ВАМИ пути не пойдёт.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    а после оттайки куда вода пойдет?
    Николай, тут вопрос почти философский.Если Серёга уже добился того, что "трубки не прихватывает",значит вода в основном удалена. Теперь меняй осушитель перед ТРВ и не создавай себе сложностей с дополнительными фильтрами, которых можно напичкать куда угодно. Сколько же воды в испарителе? Если не прихватывает, наверняка немного и в основное рабочее время она будет поглощена фильтром перед ТРВ.Рабочее время и время оттайки -это как минимум 10:1.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    C R13а и дедок, полностью согласен. Понимаю что моё мнение здесь никому на.. не нужно но ненавязчиво.
    Серёга0518. Лучше ещё продолжить, повторно, с сухими фильтрами и ТРВ открой полностью, или вместо него поставь перемычку, на прямую, с минимальным количеством газа и подогревом компрессора, градусов 90. Не расслабляйся, в нижних точках испарителя вода ещё осталась, без прогрева не удалить.

  18. #18
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    основное рабочее время она будет поглощена фильтром перед ТРВ.
    а как она туда попадет с испарителя, через всас, через компрессор и т.д., поэтому лечше перебз...ть чем не бдз...ть.

  19. #19
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    поэтому лечше перебз...ть чем не бдз...ть
    Ой прав, ой прав ...

  20. #20

    По умолчанию

    Большая часть воды чаще всего сидит в испарителе, т. к. пройдя ТРВ, пока оно не закупорилось, она замерзает. Поэтому, даже если прихватывать перестало, через какое-то время, например после оттайки, проблемы снова появляются. Я в таких случаях делал так: газ в рессивер, ТРВ отсоединяю от испарителя(!), на всасе создаю избыточное давление азотом или фреоном(если не жалко), что бы получить небольшое движение от всаса через испаритель. И начинаю прогревать: участок всас. трубы, испаритель от выхода в сторону ТРВ, если есть возможность, включаю ТЭНы принудительно. Смысл в том, что при нагревании вода испаряется, а пары удаляются из испарителя через открытую трубку. Этот метод гораздо быстрее, чем вакуумирование.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОДА В СИСТЕМЕ
    от -VASIA- в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 19:03
  2. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  3. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  4. чиллер - вода в компрессорах и в системе
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •