Тема: ACSON ALC40CR после пуска растет ток и отключается по O/L

  1. #1

    По умолчанию ACSON ALC40CR после пуска растет ток и отключается по O/L

    Всем доброго дня. при пуске компрессора ток по фазам начинает расти, при достижении 10а на фазе Б отключается по защите(работает ~ 1-3минуты) и кондей стартует заново (restart). фаза Б опережает А и С на 1а(на ней работают вентиляторы, при работающей турбине внутр. бл. потребление ~ 500ма.) давление на всасе 5,5 бар, при отключенном компрессоре поднимается до 11бар. температура на улице 30%С, на испарителе внутреннего блока при отключении компрессора 13%С. заправляется R22 , норма 2,6 кг, но сколько в нем реально сказать не могу, после прошлогоднего ремонта заправляли не мы, судя по давлению - заправлен нормально. кран на всасе не обмерзает. те кто его до нас смотрел предположили что забит фильтр, но тогда бы он на всасе показывал давление близкое к 0, но оно ниже 5,5 не опускается. сопротивление обмоток одинаковое но не помню точно(~4ом) на корпус на мегаомах не звонится. судя по всему забит пылью испаритель внутреннего блока(визуально не мог определить, надо убирать витрину под ним), поможет ли чистка радиаторов и турбины??? скорее всего его ни разу не чистили, а эксплуатируют его уже лет пять.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Acson RCM40DR/ALC40CR - 11723 Вт . 10 А - это много , но, поскольку там сидят вентиляторы - не в них ли дело ? Фреон можно слить и взвесить через жидкостную линию.
    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    кран на всасе не обмерзает.
    потому, что просто не успевает.Чистить имеет смысл, если будете уверены в работоспособности компрессора. Может его зимою угробили, греясь .

  3. #3

    По умолчанию

    CE-CD Spec.pdf здесь в поле "защита" видно что он ведёт себя как положено при перегрузке по току. перегруз & reload.
    ток растет по всем трем фазам, просто одна потребляет на 1а опережает. думаю что это объясняется тем что на ней висят моторы вентиляторов. перегрузка явно из-за компрессора, но почему растет ток? и, R13a, если можно опишите подробнее как слить фреон для проверки нормы заправки. как демонтировать не стравливая в воздух - это понятно, а вот как извлечь его в баллон не соображу.

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    померяй давление на высокой стороне и все станет ясно. если нет возможности, то скидывай по чуть-чуть либо в воздух либо в баллон. может зимой дозаправляли чтобы греться а теперь пипец

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    как извлечь его в баллон не соображу.
    Охлади пустой баллон и через жидкостный порт слей. Если его нет , то через основной, только в режиме обогрева. Баллон после первого слива охлади до 0 по цельсию и процедуру повтори.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    может зимой дозаправляли
    это наврядли там столько витрин и прилавков , что можно и котел газовый не включать(который по мощности на всю площадь расчитан). скорее могли просто заправить на глаз, т.к. с колбой работает только один спец и мы, да и с весами не сильно любят заморочиваться. наверняка по обмерзанию кранов смотрели, а температуры не учли.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Баллон после первого слива охлади до 0 по цельсию и процедуру повтори
    спасибо за подсказку. суть процесса представляю так: прикручиваю на жидкостной порт охлажденный баллон на шланге с краником, перекрываю кран на жидкостной магистрали, включаю компрессор, вакуумирую внутренний блок(т.е. загоняю фреон в наружный), и после открываю краник на баллоне и на шланге. потом охлаждаю баллон и повторяю процедуру. но, видимо, весь газ слить не получится? или можно включить компрессор что-бы он его перегнал в баллон?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    померяй давление на высокой стороне
    еще вопрос: что мы с этого будем иметь? судя по давлению на низкой для 22-го фреона мы имеем норму( ну или близко к тому). ведь еще нет полной уверенности что производительность компрессора в норме. да и испарители походу забиты пылью, нет нормальной теплоотдачи. т.е. ориентироваться по давлениям на нагнетании и всасе трудно. хотя я не могу быть уверенным в моих рассуждениях. очень прошу - поправьте если я ошибаюсь.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    или можно включить компрессор что-бы он его перегнал в баллон?
    Нужно !

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    что мы с этого будем иметь?
    Мы будем иметь норму заправки , а , значит , отпадёт одно из предположений. 10% +- от нормы - не страшно. В системе кое что остаётся , но это уже граммы.

  11. #11

    По умолчанию

    R13а, спасибо за участие! щас собираемся съездить продуть блоки от пыли, посмотрим что нам это даст. и много-ли там грязи. перед продувкой еще раз проверим давления всас/нагнетание и tC на теплообменниках. потом будем смотреть давления, температуры и потребления после продувки. если это ничего не даст будем проверять норму заправки.

  12. #12
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Мощные блоки как правило имеют двухслойный конденсатор, с виду покрыт пылью, а в межконденсаторном пространстве жопа, там не продувать надо, а аккуратно развести их и промыть мойкой высокого давления, после фреон внихт, вакумировка и заправка новым-своим фреоном по весу, испаритель прочистить, турбину вымыть, результат работы выложи здесь

  13. #13
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Мощные блоки как правило имеют двухслойный конденсатор, с виду покрыт пылью, а в межконденсаторном пространстве жопа, там не продувать надо, а аккуратно развести их и промыть мойкой высокого давления, после фреон внихт, вакумировка и заправка новым-своим фреоном по весу, испаритель прочистить, турбину вымыть, результат работы выложи здесь
    Очень правильное и самое главное в точку наблюдение .+100!!

  14. #14

    По умолчанию

    короче гемор нам предстоит конкретный..... Там двухслойный и наружный и внутренний теплообменник? кто-то может поделиться опытом чистки больших кондеев без демонтажа внутреннего блока? у нас в городке их по магазинам наставили не мало в последнее время, а нормальную профилактику ни разу нигде не делали, т.к. некому было. чую работы в этом плане будет много, не хочется начинать с косяков.

  15. #15

    По умолчанию

    чую работы в этом плане будет много
    Где много работы, там много денег...

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    давление на всасе 5,5 бар,
    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    кран на всасе не обмерзает.
    как же, обмерзнет с таким давлением)))промойте для начала конденсатор капитально и посмотрите что с давлением произойдет. заодно и токи проверьте.
    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    померяй давление на высокой стороне
    еще вопрос: что мы с этого будем иметь?
    будете иметь давление конденсации. при забитом теплообменнике наружнего блока давление конденсации поднимется и ток нагрузки вырастет.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    при забитом теплообменнике наружнего блока давление конденсации поднимется и ток нагрузки вырастет.
    вот это меня и интересовало. т.е. не имея конкретной теоретической базы и основываясь только на своем небольшом опыте предполагал что потребление растет из-за плохой теплоотдачи(прошлым летом уже имел подобную ситуацию). спасибо за отзыв.

Похожие темы

  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 10:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  4. Midea-12 после пуска работает около минуты
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 11:28
  5. ACSON AMC100ER ошибка E4
    от Rony в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •