Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Всас на LG 24

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2009
    Сообщений
    70

    По умолчанию Всас на LG 24

    Скажите кто шарит, кондиционер ЛГ 24 кассетник, жара за 30С всас 3, заломов нет, теплообменники чистые, даешь больше 3-х обмерзает всас, их висят 4 штуки на одной стене, рядом висят на этой же стене панасоники мидеи и деккеры, у них порядка 4.2-4.6, как такое может быть, если в другом магазине такой же ЛГ всас тоже порядка 4.3???

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanium Посмотреть сообщение
    как такое может быть, если в другом магазине такой же ЛГ всас тоже порядка 4.3???
    Все просто. Утечка фреона.
    Залей по весу. Найди где уходит перед этим.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Все просто. Утечка фреона.
    Залей по весу. Найди где уходит перед этим.
    Всас НИКОГДА не обмерзает при нехватке фреона! Тема пережеванная вся.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Всас НИКОГДА не обмерзает при нехватке фреона!
    Объясни тогда мне недалекому откуда давление в 3 бара??? Это что нормальное количество фреона в сплите?? Сомневаюсь. Мог конечно и компрессор фукнуться.. Но это ж как тиранить его надо..

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Всас у кондера обмерзает когда недостаточный обдув-слабый испаритель.Фреон докипает в трубе.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2009
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Вчера ради интереса проверил систему на герметичность всё норм, разворотил оба блока, вроде как до меня там не ступала нога человека, визульно прикинул трасса у них в районе 7-10м кондишины (ЛГ) 2007г.в, при всём при этом они дают холод гораздо лучше чем те все остальные вместе взятые, там тема пока закрыта, но мне просто для себя интересно, может это всё таки дело в компрессоре...?
    да и кстати при мне уже 3-й год весной они проходят полное т/о...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Всас у кондера обмерзает когда недостаточный обдув-слабый испаритель
    Не согласен.
    У меня был случай недавно. Блок 18. Внутрянка наружка чистые. Белка в внутрянке, обороты нормальные. Вентилятор наружки работает. Давление 3,6 бара. Обмерзание газовой. Утечку нашел по вентилю. Несмотря на то что заглушка затянута. Травил потихонку. Вот за 2 года и ушел фреон. Перезаправил по весу. 4,3-4,5 бара. Контролировал в течении полутора часов. Все чин чинарем.
    На мощных блоках частенько обмерзает и газовая труба.

  8. #8
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Юра, ну тыж физику волокёшь, посто газ не сможет охладить всасывающую трубу до минуса, напротив, после превращения фреона в газ его температура будет только расти в этой точке полюбому кипение идёт

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    На мощных блоках частенько обмерзает и газовая труба.
    А почему обмерзает-потому что испаритель слабоват.

  10. #10
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А почему обмерзает-потому что испаритель слабоват.
    Встречается.

  11. #11
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Всас у кондера обмерзает когда недостаточный обдув-слабый испаритель.Фреон докипает в трубе.
    +1000!+ Грязный испаритель или крыльчатка.

  12. #12

    По умолчанию

    седня кондер поставил Vertex PRV, премиум класс, конденсатор как у "Семерочки" маленький, зато испаритель как от 18 здоровый, переразмерен, давление 8,2 - норма (темп на улице 20 дома 25) на выходе из испарителя 8 гр., когда обычно 0-5

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Юра, ну тыж физику волокёшь, посто газ не сможет охладить всасывающую трубу до минуса,
    А вот и нет))) Может)) Ты же забываешь что у нас жидкость с низкой точкой кипения. Так что с точки зрения физики можно и газом охладить)) А раз ты кипение затронул так в случае с легокипами низкотемпературными, в физике как аксиома отбор тепла в этом случае за счет эффекта испарения. Серьезно вполне возможно может обмерзать. Своими глазами видел..

  14. #14
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А раз ты кипение затронул так в случае с легокипами низкотемпературными, в физике как аксиома отбор тепла в этом случае за счет эффекта испарения.
    Не спорю, но кипение в данном случае всего -5С, газ не сможет пролететь почти весь радиатор с этой температурой при высокой температуре в охлаждающем объёме, здесь однозначно эффект слабого испарителя

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    здесь однозначно эффект слабого испарителя
    Может быть.. Но у нас то момент в теме что давление низкое.. Потому может и обмерзать.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Всас НИКОГДА не обмерзает при нехватке фреона! Тема пережеванная вся.
    да легко..)) и даже вентиль тож.. кода на низкой стороне 2 бара к примеру.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кода на низкой стороне 2 бара к примеру.
    и испаритель весь в снегу)))

  18. #18

    По умолчанию

    Маленькое давление на всасе, блок 24, а работает как 9...

    Встречался я с такой проблемой, ломал голову, проверял утечку, проверял рабочие ток, перевальцовывался, собирал хладоген под весы, искал заломы трубы, перепаивал краны внешнего блока, ставил проколку на нагнитании замерял давлени и пр.....
    Итог: ТРВ .
    Перепаял капилляр, поставил новый, машина заработала как зверь и все показатели в норме.

    З.Ы. В процессе установки (чудо-спецы) попала грязь в магистраль, машина работала пока грязь не попала в капилляр.

Похожие темы

  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Где всас и где сервис
    от reguzer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 08:01
  3. Где всас и где сервис
    от reguzer в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 01:22
  4. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •