freezer41, если исключить вторую половину не станет опасен гидроудар. Или ротор как и спираль не столь чувствительны к жидкости.
может обратку опустить вниз сначала и использовать весь испаритель.
freezer41, если исключить вторую половину не станет опасен гидроудар. Или ротор как и спираль не столь чувствительны к жидкости.
может обратку опустить вниз сначала и использовать весь испаритель.
freezer41, градусник приклеил на тушку компрессора
freezer41, против часовой стрелки до конца. если смотреть снизуможет ты его закрыл а не открыл)))?
Скачал фреон в внешний блок. Разобрал. Думал обнаружу масло в испарителе-нет ни капли. В фильтре тоже нет масла. Почему тогда компрессор грелся.(Блин ампераж при работе компр.не померил)
блин, это ж РОТАЦИОННИК, он качает прямо в горшок, там давление газа, потому и греется. ГОРЯЧИЙ мотор. не поршневик, который качает через трубочку в конденсатор и охлождается обраткой. тут наоборот. табочая температура до 90 гр.
если это советское ТРВ(я не знаю марок) то открывается по часовой. там написанно должно быть "перегрев больше-меньше) открывается как кислородный редуктор, по часовой...и вообше надо ориентироваться по давлению. чем больше открыт, тем выше давление на всасе.
freezer41, Я замерил рабочий 21 кондиционер устойчиво 45 гр показываетблин, это ж РОТАЦИОННИК, он качает прямо в горшок, там давление газа, потому и греется. ГОРЯЧИЙ мотор. не поршневик, который качает через трубочку в конденсатор и охлождается обраткой. тут наоборот. табочая температура до 90 гр.
марка трв 22ТРВВЕ 16 если смотреть на надпись перегрев сверху увеличение по часовой, если мне нужно было уменьшить перегрев, то нужно было крутить по часовой если смотреть снизу. Меня температура добила, не стал разбираться.если это советское ТРВ(я не знаю марок) то открывается по часовой. там написанно должно быть "перегрев больше-меньше) открывается как кислородный редуктор, по часовой...и вообше надо ориентироваться по давлению. чем больше открыт, тем выше давление на всасе.
gofrat,
под 22 газ трв у тебя)
а поповоду греться. все просто. есть такое понятие, как степень сжатия. допустим, давление нагнетания 16 бар, всаса 4. 16/4 =4. тоесть ты газ в 4 раза сжимаешь. теперь представь, что давление всаса 2 бара. 16/2 =8. в 8 раз газ сжался уже. отсюда и нагрев. а представь, что на всасе 1 бар....
у тебя не всэ наверное, а вне был... та еще погремушка. 22 фреона, как огня боялись.
freezer41, Компрессор горячий, а трубка нагнетания теплая. Вентилятор на конденсаторе дует еле теплым воздухом
windstor, Это мы еще первый вариант (На самсунге 18) обсуждаем. Мой всэ не связан был с этим испарителем и ТРВ на нем. Может и не всэ. Счас сфотою на улице стоит. А 12 й на 9238е+Всэ будет держать -10 в 12 кубах, для 22 конденсатор мал? Объясняете доступно, в вас хороший учитель сидит.
[quote="gofrat;86758"] -10 9238 врядли даст в 12 кубовой камере. даже на 22 фреоне. до 0 сгонит. а дальше врядли. в кратце: компрессор 9238 - среднетемпературный. а у тебя низкотемпературный режим . из личной практики. советская камера 12 кубовая на обслуге была. на нее работали две асперки 21хз.. не помню, какие. по 12 с чем то btu вроде. ну аналоги вэ1250. так вот они в жару ниже - 8 не опускали температуру. на твоем месте я бы собрал агрегат из компрессора манруп мт40 и конденсатора от ифа советского. ( только промыть конденсатор надо хорошенько.) конденсаторы не дифицит, компрессора тоже. да и стоят не дорого. ну и батарей добавить придется.
windstor, манруп мт40 уже 380в. у нас только 220в. Завтра помучаю самсунга. Шредер перед Трв воткну. Если нет может попробую с капилляркой его.
ну и останется Всэ +9238 пробовать
gofrat, попробуй тогда с самсунгом поколдовать. только я бы капилярку поставил сразу. а включение вентилятора на конденсаторе по рд сделал и соленоид перед кт поставил.
windstor, Прочитал. Я тоже видел+слышал и такие и отдельные здоровые испарители обмершие от БК.
Ты писал раз ТРВ - нужен ресивер. Так можно рассматривать, то что я напаял в испарителе (фото), нижняя часть,как ресивер. Или это О/Ж, а ресивер то что находится до ТРВ (так сказать в теплой зоне)? Поэтому в ресивере масло не собирается(объем ресивера доходит до 70% заправки, )?
gofrat, рессивер ставится перед трв. то, что у тебя на фото - испаритель с нижней подачей.. кпд повышается малость при таком типе испарителя. но фреоны с высоким глайдом нельзя использовать.
windstor, Попробую трв еще покрутить(степень сжатия уменьшить) и буду переходить к капиллярке . Правда у меня одно предложение от Freezer41- 2 паралел. трубки по 3 мм длиной 70см. Мое образование (если можно так сказать) началось с ZF 15 копланд. Капилляр что-то непонятное, хотя интуитивно кажется не очень сложное и более постоянное нежели ТРВ
gofrat, степень сжатия тты не уменьшишь))) поднимешь, давление всаса, повысится температура кипения и компрессор зальет. все сбалансированно должно быть. кстати, посмотри сетку трв. может она тупо забита?
Социальные закладки